				Вес репутации: 0  |  Прав ли проектант? 
			
			Разъясните такой вопрос: проектом внутреннего освещения в детском садике заложены светильники со следующими IP: раздевалки для детей - IP54 процедурный кабинет - IP54 изолятор - IP54 медицинский кабинет - IP20 туалеты - IP65 игровые комнаты - IP20 цокольный этаж - IP65 это соответствует нормам? или перебор-недобор? чтобы еще понятней: в раздевалках дорогущие OWP/R с IP54 от Световых - целесообразно ли? 
				__________________ Здесь я напишу что-нибудь умное позднее............. Последний раз редактировалось Roger; 14.06.2012 в 21:19. Причина: разъяснение | 
|   |   | 
|  15.06.2012, 05:14 | #2 | 
| Высший разум Регистрация: 23.01.2011 Адрес: Владивосток 
					Сообщений: 1,410
				Вес репутации: 205          |  Ответ:  Прав ли проектант? 
			
			Если помещение не влажное, с нормальным микроклиматом, то смысла в IP нет Цокольный этаж - правильно туалеты - непонятно, можно и так и так. Если душевые, то конечно IP65 а в остальных помещениях должно быть как в медкабинете | 
|   |   | 
|  15.06.2012, 10:44 | #3 | 
| Administrator Регистрация: 07.06.2008 Адрес: Воронеж 
					Сообщений: 977
				Вес репутации: 528            |  Ответ:  Прав ли проектант? 
			
			Из практики знаю, что в лечебных учреждениях,общепите, школах, и особенно в детских садиках санэпидем требует ЗАКРЫТЫЕ светильники. Не IP, а именно закрытые, чтоб в случае разрыва лампы осколки не упали в помещение на детей, в еду или в медикаменты. Для этого вполне достаточно (и без проблем принимается объект) взять типа OPL/R или призматик. Защита по IP не обязательна. Просто в данном случае большая перестраховка ! PS по школам уже как то не жестко принимают светильники, может пройти и открытый типа ARS/R 
				__________________ Воронеж "АВС-электро" | 
|   |   | 
|  15.06.2012, 11:13 | #4 | 
| Знаток Регистрация: 10.07.2009 Адрес: Санкт-Петербург 
					Сообщений: 38
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  Прав ли проектант? 
			
			Думаю, это сделано из следующих соображений : СанПиН 2.4.1.2660-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях" 7.11. Осветительные приборы должны иметь пылевлагонепроницаемую защитную арматуру т.е. степень защиты должна быть не менее IP44 | 
|   |   | 
|  15.06.2012, 12:17 | #5 | 
| Оракул Регистрация: 29.10.2008 Адрес: Москва 
					Сообщений: 708
				Вес репутации: 577            |  Ответ:  Прав ли проектант? 
			
			плюс для "чистых помещений", куда относится и медицинский кабинет - светильник должен быть закрытым с IP54
		 | 
|   |   |