				 |  Прокладка кабеля в подвале 
			
			Здравствуйте. Подскажите пожалуйста правильно ли будет прокладывать в подвальном помещении кабель ВВГнг открыто по стенам (с кремлением скобами) на высоте 2,5 м, к постам управления 220В (которые предназначены для запуска понижающего трансформатора) И под ними провод ПВС 3х4 в ПВХ трубе к светильникам. Напряжение на СП - 36В. Буду благодарна | 
|   | 
|  24.10.2011, 18:33 | #2 | 
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Ответ:  Прокладка кабеля в подвале 
			
			ВВГнгLS - правильно ПВС - не предназначен для стационарной прокладки. Не соответствует ГОСТ Р 53315-2009 - по пожарной безопасности. Не соответствует требованиям к качеству изоляции и получаем проблемы - то у кого-то свет не гаснет (лампы накаливания слегка светятся в темноте из-за утечки сквозь изоляцию мимо выключателя), то вообще автоматы выбивает... К тому же, многопроволочная жила требует обязательного оконцевания при подключении. | 
|   |   | 
|  25.10.2011, 11:44 | #3 | |
| ass Регистрация: 11.12.2007 Адрес: Москва 
					Сообщений: 4,524
				Вес репутации: 845            |  Ответ:  Прокладка кабеля в подвале Цитата: 
 А вообще ПВС использовать для прокладки "кабеля" нельзя потому что он провод. 
				__________________ Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. | |
|   |   |