| Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы | 
|  | 
|  | Опции темы | Опции просмотра | 
|  | #1 | 
| Ученик Регистрация: 14.05.2013 
					Сообщений: 13
				Вес репутации: 0  | 
			
			Всем доброго времени суток! Знатоки, помогите решить задачку. Нужно подсветить светодиодными подводными светильниками пристань длинной 70м. Светильники 12v по  18вт (15 шт). От блока питания до первого светильника 4-5м. светильники распологаются друг от друга на расстоянии примерно 4,5м Хватит ли мне кабеля 4 кв/мм для стабильного и равномерного освещения? Мало работал с слаботочкой вот по этому и интересуюсь.
		 | 
|  |   | 
|  | #2 | 
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            | 
			
			это не слаботочка, а наоборот, низковольтная сильноточка  эквивалентная схема - 35 м 0,27 кВт медным проводником 4 мм2 напряжением 12 В даст на дальнем светильнике падение напряжения 66% 25 мм2 при тех же условиях даст 10,5% падения напряжения Световой поток, вероятнее всего, снизится в квадрате... | 
|  |   | 
|  | #3 | 
| Мудрец Регистрация: 03.04.2012 
					Сообщений: 450
				Вес репутации: 354            | 
			
			Провода и кабели выбирают так: 1. Рассчитывают рабочий ток, который течет в линии, и выбирают сечения проводников по допустимому длительному току; 2. Выбранный провод кабель проверяют по механической прочности (как и где он будет проложен, в каких условиях и т.д.); 3. Затем выбранный провод (кабель) проверяют по допустимой потери напряжения. В конце линии в любом случае будет падение напряжения - оно не должно превышать определенных значений. | 
|  |   | 
|  | #4 | |
| Ученик Регистрация: 14.05.2013 
					Сообщений: 13
				Вес репутации: 0  | Цитата: 
 | |
|  |   | 
|  | #5 | 
| Высший разум Регистрация: 06.03.2009 Адрес: Москва 
					Сообщений: 1,312
				Вес репутации: 688            | 
			
			Решается элементарно - возьмите несколько блоков питания. Запитайте по 3-5 светильников и не будет проблем, не надо будет кабель размером с кулак закладывать    
				__________________ НИТПУ, кафедра Лазерной и Световой Техники В России уровень маразма, превышает уровень жизни!!! | 
|  |   | 
|  | #6 | 
| Ученик Регистрация: 14.05.2013 
					Сообщений: 13
				Вес репутации: 0  | 
			
			Рассматривал такой вариант, но так как щит не очень большой, много блоков туда не напихать, а добавлять щит не охото, да и не хотелось тащить несколько кабелей... Походу придётся играть на мощности и вольтаже светильников
		 Последний раз редактировалось ZAR112; 14.05.2013 в 13:19. | 
|  |   | 
|  | #7 | 
| Высший разум Регистрация: 06.03.2009 Адрес: Москва 
					Сообщений: 1,312
				Вес репутации: 688            | 
			
			[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] Формула 10.9 и все, что ниже. Потери будут 3%, нормуль. 
				__________________ НИТПУ, кафедра Лазерной и Световой Техники В России уровень маразма, превышает уровень жизни!!! | 
|  |   | 
|  | #8 | 
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            | 
			
			Я на основании аналогичной формулы из Справочной книги Кнорринга 1992 года составил такую наглядную табличку: 1. вводите в голубое поле мощность в кВт 2. вводите в голубое поле длину Наблюдаете за результатами для различных напряжений, сечений и материалов (медь/алюминий) | 
|  |   | 
|  | #9 | 
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            | 
			
			Неправда. Потери будут 6,38% (надо петлю фаза-ноль считать)   Но 6,38% - для 12 В это уже вполне приемлемо, хотя разница в яркости на глаз и будет заметна (не сильно, но заметна) 6 мм2 - это уже 4,25% 10 мм2 - это уже 2,55% Последний раз редактировалось Alexiy; 14.05.2013 в 13:46. | 
|  |   | 
|  | #10 | 
| Мудрец Регистрация: 03.04.2012 
					Сообщений: 450
				Вес репутации: 354            | 
			
			а как насчет того, что светодиодные светильники (обычно) потребляют одну и туже мощность (напряжение падает - ток возрастает)? Потери уже другие будут...
		 | 
|  |   | 
|  | #11 | |
| Высший разум Регистрация: 06.03.2009 Адрес: Москва 
					Сообщений: 1,312
				Вес репутации: 688            | Цитата: 
  По ссылке, что я дал неправильно указано значение коэффициента С для 24В. отсюда и ошибка. В таком случае брать светильники 24В 7Вт и кабель 6 мм2. Мммм... А с чего вдруг ток возрастет если, допустим, светильник питается драйвером по току? 
				__________________ НИТПУ, кафедра Лазерной и Световой Техники В России уровень маразма, превышает уровень жизни!!! Последний раз редактировалось alkrymov; 14.05.2013 в 14:26. | |
|  |   | 
|  | #12 | ||
| Ученик Регистрация: 14.05.2013 
					Сообщений: 13
				Вес репутации: 0  | Цитата: 
 Цитата: 
  для меня информации. | ||
|  |   | 
|  | #13 | |
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            | 
			
			куда уж подробнее, чем в Кнорринге? Насчёт петли - тут просто - в однофазной сети ток течёт (условно) до нагрузки по линейному (фазному) проводнику, обратно - по нулевому. В итоге проходит двойное расстояние от источника до нагрузки. Если сечение нуля в кабеле/проводе равно линейному проводнику, то и сопротивление тупо рассчитываем с учётом удвоенного растояния. Если сечение нуля меньше линейного проводника, то считать следует для каждого сечения отдельно, а после складывать. Если у нас 3 фазы, то можно условно считать, что ток течёт только по 3 фазным проводникам, а по нулю не течёт. В итоге, расчётный коэффициент потерь напряжения для 3-фазной сети вполне логично в 6 раз ниже, чем для аналогичной 1-фазной. Цитата: 
 Если светильники без стабилизации по току, то при просадке напряжения снизится и мощность светильников и потребляемый ток, а сильнее всего это скажется на световом потоке. | |
|  |   | 
|  | #14 | 
| Ученик Регистрация: 14.05.2013 
					Сообщений: 13
				Вес репутации: 0  | 
			
			Вот ещё вопрос возник, если поставить rgb светильники. Допустим 35м линия на ней 7 светильников. Можно ли будет уменьшить сечение кабеля если после блока питания поставить усилитель на 20А (может чушь написал  ,) Если не трудно объясните доступно, что этот усилитель вообще делает   | 
|  |   | 
|  | #15 | 
| Мудрец Регистрация: 03.04.2012 
					Сообщений: 450
				Вес репутации: 354            | 
			
			Стабилизированный ток для светодиодов. А потребляемая мощность драйвера остается одна и та же, а потребляемый ток меняется по закону P=I*U (для постоянного тока), т.е. I*U=const (в рабочих пределах драйвера)
		 Последний раз редактировалось Константин 12; 14.05.2013 в 14:46. | 
|  |   | 
|  | #16 | 
| Мудрец Регистрация: 03.04.2012 
					Сообщений: 450
				Вес репутации: 354            | 
			
			А кто-нибудь рассчитывал питающую сеть для светодиодных светильников действительно как нужно? Со всеми потерями, моментами, с учетом особенности светодиодных драйверов (постоянная потребляемая мощность при разном питающем напряжении) и т.д.?
		 | 
|  |   | 
|  | #17 | 
| Высший разум Регистрация: 06.03.2009 Адрес: Москва 
					Сообщений: 1,312
				Вес репутации: 688            | 
			
			Спасибо за разъяснения   Получается формула  как раз для того случая, когда сечения фазного и нулевого проводников равны, т.е. учитывает двойное расстояние? 
				__________________ НИТПУ, кафедра Лазерной и Световой Техники В России уровень маразма, превышает уровень жизни!!! | 
|  |   | 
|  | #18 | |
| Мудрец Регистрация: 03.04.2012 
					Сообщений: 450
				Вес репутации: 354            | Цитата: 
 Можно выбрать кабель так, что все будет хорошо работать, но стоимость кабеля будет очень высокой и он не будет "оптимально нагружен", а можно выбрать так, что у последнего светильника (или у последних) будет срабатывать защита (если такова есть) от нехватки уровня напряжения.. | |
|  |   | 
|  | #19 | 
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  | 
|  |   | 
|  | #20 | |
| Ученик Регистрация: 14.05.2013 
					Сообщений: 13
				Вес репутации: 0  | Цитата: 
  Спасибо большое всем кто поучаствовал и реально помог с этой задачкой. Но всё же хотелось бы получить разъяснение по поводу усилителя, будет от него толк или нет. Дальше буду сам кумекать на свой страх и риск, исходя из полученных знаний   | |
|  |   | 
|  | #21 | 
| Высший разум Регистрация: 06.03.2009 Адрес: Москва 
					Сообщений: 1,312
				Вес репутации: 688            | 
			
			Что за усилитель то?
		 
				__________________ НИТПУ, кафедра Лазерной и Световой Техники В России уровень маразма, превышает уровень жизни!!! | 
|  |   | 
|  | #22 | 
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            | 
			
			Очевидно, речь об усилителе RGB сигнала от RGB контроллера Усилитель этот запитывается от индивидуального блока питания Последний раз редактировалось Alexiy; 14.05.2013 в 17:01. | 
|  |   | 
|  | #23 | 
| Ученик Регистрация: 14.05.2013 
					Сообщений: 13
				Вес репутации: 0  |  | 
|  |   | 
|  | #24 | |
| GOD Регистрация: 26.12.2011 Адрес: Санкт-Петербург 
					Сообщений: 2,623
				Вес репутации: 1405            | Цитата: 
   
				__________________ Проект "Люмика" | |
|  |   | 
|  | #25 | 
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            | 
			
			Разбейте светильники на группы по 3-5 шт. и к каждой группе тяните отдельный кабель, а источник питания лучше установить в геометрическом центре для минимизации длины кабеля до самого удалённого светильника,  По возможности, на каждую группу отдельный источник питания - это грамотное решение - в случае замыкания (вода как-никак...) вырубятся не все светильники, а только одна группа и локализовать неисправность будет несравненно легче. Вот и все возможные рекомендации. Последний раз редактировалось Alexiy; 14.05.2013 в 17:05. | 
|  |   | 
|  | #26 | |
| Мудрец Регистрация: 03.04.2012 
					Сообщений: 450
				Вес репутации: 354            | Цитата: 
 | |
|  |   | 
|  | #27 | |
| Ученик Регистрация: 14.05.2013 
					Сообщений: 13
				Вес репутации: 0  | Цитата: 
  . Пока писАл пришла в голову мысль, можно ведь ближайшие группы сделать с бОльшим количеством светильников, чем дальние, по крайней мере уровнять сечение кабеля на всей линии). Спасибо, Ваш пост натолкнул меня на новые размышления   | |
|  |   | 
|  | #28 | 
| Высший разум Регистрация: 06.03.2009 Адрес: Москва 
					Сообщений: 1,312
				Вес репутации: 688            | 
			
			У вас до БП светильника 220 пойдет?
		 
				__________________ НИТПУ, кафедра Лазерной и Световой Техники В России уровень маразма, превышает уровень жизни!!! | 
|  |   | 
|  | #29 | |
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            | Цитата: 
  Цена светильников и цена монтажа всё равно всё перекроет. | |
|  |   | 
|  | #30 | |
| Ученик Регистрация: 14.05.2013 
					Сообщений: 13
				Вес репутации: 0  | 
			
			Да, БП в щите стоять будут, а от них уже 24V(решил таки 24v так как сечение кабеля поменьше) в воду пойдут. Цитата: 
  , даже премию не выпишут. Поэтому монтаж не перекроет. На счёт управления не очень понял, скорее всего они будут работать в одном цвете и ими не надо будет управлять. Включаться будут от фото реле или таймера. | |
|  |   |