| Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы | 
|  | 
|  | Опции темы | Опции просмотра | 
|  29.11.2011, 18:09 | #1 | 
| Знаток Регистрация: 18.10.2011 
					Сообщений: 36
				Вес репутации: 74     |  Класс энергетической эффективности светильника 
			
			Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, как производитель определяет класс энергетической эффективности светильника? И что означает "класс энергетической эффективности светильника - В"? Спасибо!!!
		 | 
|   |   | 
|  29.11.2011, 18:14 | #2 | 
| Гуру Регистрация: 02.02.2011 
					Сообщений: 338
				Вес репутации: 160           |  Ответ:  Класс энергетической эффективности светильника 
			
			Для светильников наружного и производственного освещения установлено 3 класса энергетической эффективности – А, В и С. Требования к установлению этих классов приведены в ГОСТ 8045-82 «Светильники для наружного освещения. Общие технические условия» (изм. № 4) и ГОСТ 15597-82 «Светильники для производственных зданий. Общие технические условия» (изм. № 3) .
		 
				__________________ МЭИ Выпуск 2005 года Кафедра Светотехники Научный руководитель: Елисеев Н.П. Диплом: Разработка автоматизированной установки для исследования параметров контура "лампа-ПРА". | 
|   |   | 
|  29.11.2011, 18:48 | #3 | 
| Знаток Регистрация: 18.10.2011 
					Сообщений: 36
				Вес репутации: 74     |  Ответ:  Класс энергетической эффективности светильника 
			
			Спасибо за информацию! Не сочтите за наглость, а нет ли у кого этих редакций? никак не могу найти.
		 | 
|   |   | 
|  30.11.2011, 10:33 | #4 | |
| Ученик Регистрация: 09.11.2011 Адрес: Ростов-на-Дону 
					Сообщений: 13
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  Класс энергетической эффективности светильника Цитата: 
  . [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] Неплохой каталог ГОСТов бесплатно со всеми последними изменеиями можно найти здесь [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] | |
|   |   | 
|  30.11.2011, 10:42 | #5 | 
| Ученик Регистрация: 09.11.2011 Адрес: Ростов-на-Дону 
					Сообщений: 13
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  Класс энергетической эффективности светильника 
			
			с 01.07.2012 они оба будут заменены на ГОСТ Р 54350-2011
		 | 
|   |   | 
|  07.05.2014, 17:08 | #6 | 
| GOD Регистрация: 26.12.2011 Адрес: Санкт-Петербург 
					Сообщений: 2,623
				Вес репутации: 1405            |  Re: Класс энергетической эффективности светильника 
			
			Некропостинг, коллеги, но что уж поделаешь... Кто подскажет, чем сейчас в России регламентируется присвоение светильнику класса энергоэффективности? В ГОСТ Р 54350-2011 такими словами даже и не пахнет... Согласно действующему сейчас ГОСТ Р 51380-99 этот класс определять надо, а вот каким образом - сплошная история про сепульки и сепулькарии получается... 
				__________________ Проект "Люмика" | 
|   |   | 
|  07.05.2014, 17:30 | #7 | 
| Мастер Регистрация: 28.11.2007 
					Сообщений: 179
				Вес репутации: 324            |  Re: Класс энергетической эффективности светильника 
			
			В соответствии с ГОСТ Р 55701.1-2013/IEC/PASS 62722-1 "Светильники. Часть 1. Общие требования к характеристикам", который вступает в действие с 01.07.2014, значение эффективности светильника определяют на основе его светотехнических и электрических параметров, отношением светового потока светильника при установившемся тепловом режиме к потребляемой электрической мощности. Про класс там ничего не сказано. Можно конечно попробовать по аналогии с лампочками по ГОСТ Р 54993—2012 =( На всякий случай посмотрел технический регламент по маркировкам. Там класс энергоэффективности для холодильников, кандеев и прочей лабуды. Из светотехники там присутствуют опять же только лампы. Последний раз редактировалось SKAZZI; 07.05.2014 в 17:42. | 
|   |   | 
|  08.05.2014, 09:34 | #8 | |
| Мастер Регистрация: 31.01.2014 
					Сообщений: 75
				Вес репутации: 67     |  Re: Класс энергетической эффективности светильника Цитата: 
 | |
|   |   | 
|  08.05.2014, 11:33 | #9 | |
| GOD Регистрация: 26.12.2011 Адрес: Санкт-Петербург 
					Сообщений: 2,623
				Вес репутации: 1405            |  Re: Класс энергетической эффективности светильника Цитата: 
 З.Ы.: Однако, в ТЗ иногда попадается требование "класс А". Но наши ТЗ - это тема отдельного топика...   
				__________________ Проект "Люмика" | |
|   |   | 
|  08.05.2014, 12:03 | #10 | |
| Мастер Регистрация: 29.08.2012 
					Сообщений: 104
				Вес репутации: 57  |  Re: Класс энергетической эффективности светильника Цитата: 
 | |
|   |   | 
|  08.05.2014, 12:07 | #11 | |
| Мастер Регистрация: 31.01.2014 
					Сообщений: 75
				Вес репутации: 67     |  Re: Класс энергетической эффективности светильника Цитата: 
  Искать тут логику -это трата времени. Один в поле не воин.. | |
|   |   | 
|  22.05.2014, 15:47 | #12 | 
| Новичок Регистрация: 23.04.2014 
					Сообщений: 3
				Вес репутации: 0  |  Re: Класс энергетической эффективности светильника 
			
			Gades, подскажите как решили вопрос ?  Каким документом руководствоваться ? | 
|   |   | 
|  22.05.2014, 16:13 | #13 | |
| GOD Регистрация: 26.12.2011 Адрес: Санкт-Петербург 
					Сообщений: 2,623
				Вес репутации: 1405            |  Re: Класс энергетической эффективности светильника Цитата: 
   
				__________________ Проект "Люмика" | |
|   |   | 
|  22.05.2014, 17:04 | #14 | 
| Новичок Регистрация: 23.04.2014 
					Сообщений: 3
				Вес репутации: 0  |  Re: Класс энергетической эффективности светильника 
			
			)))) я обратился в сертификационный центр с этим вопросом, вот жду ответа. У крупных производителей уже прописаны в тех.паспортах этот параметр уже прописан, тоже "А" естественно ) в проекте ТР ТС по энергосбережению указаны только расчеты для ламп. | 
|   |   | 
|  26.05.2014, 16:59 | #15 | 
| Новичок Регистрация: 23.04.2014 
					Сообщений: 3
				Вес репутации: 0  |  Re: Класс энергетической эффективности светильника 
			
			Вообщем сказали мне тоже самое:  "для светодиодных светильников нет четкого определения этих классов, и нет методов определения. Поэтому если хотите напишите "А", а вообще он не нужен". Как-то так... | 
|   |   | 
|  26.05.2014, 17:34 | #16 | 
| Мастер Регистрация: 22.01.2014 
					Сообщений: 192
				Вес репутации: 53  |  Re: Класс энергетической эффективности светильника 
			
			а можно "А+", чтоб утереть нос конкурентам)
		 | 
|   |   | 
|  26.05.2014, 18:21 | #17 | 
| Высший разум Регистрация: 23.02.2012 Адрес: Москва 
					Сообщений: 1,101
				Вес репутации: 242            |  Re: Класс энергетической эффективности светильника | 
|   |   | 
|  26.05.2014, 18:23 | #18 | 
| GOD Регистрация: 26.12.2011 Адрес: Санкт-Петербург 
					Сообщений: 2,623
				Вес репутации: 1405            |  Re: Класс энергетической эффективности светильника 
			
			Свои тогда буду называть "А!" (факториал). Утирать нос, так по самый затылок!    
				__________________ Проект "Люмика" | 
|   |   | 
|  29.05.2014, 14:53 | #19 | 
| Знаток Регистрация: 15.05.2014 
					Сообщений: 37
				Вес репутации: 0  |  Re: Класс энергетической эффективности светильника | 
|   |   | 
|  01.09.2015, 15:11 | #20 | 
| GOD Регистрация: 26.12.2011 Адрес: Санкт-Петербург 
					Сообщений: 2,623
				Вес репутации: 1405            |  Re: Класс энергетической эффективности светильника 
			
			Приподниму тему. Вроде видел уже где-то методику определения класса энергетической эффективности светодиодных светильников - теперь вспомнить не могу, где... Появилась утверждённая методика уже, или нет? 
				__________________ Проект "Люмика" | 
|   |   | 
|  02.09.2015, 15:29 | #21 | 
| Высший разум Регистрация: 25.03.2010 Адрес: Москва 
					Сообщений: 1,082
				Вес репутации: 1153            |  Re: Класс энергетической эффективности светильника 
			
			Всякие классы энергопотребления типа A++ относятся только к БЫТОВОЙ технике и регулируются приказом Минпромторга. Там есть только сменные лампы, поскольку такова была реальность на момент издания приказа (2010 год), да и сейчас именно так обстоит дело. Кстати, там есть деление только на люмки с внешним ПРА и другие лампы, т.е. КЛЛ, светодиодные лампы и лампы накаливания формально уравнены. Если в ТЗ с вас требуют определенный класс энергоэффективности по данной шкале, если речь идет об освещении офиса или производственного цеха - смело посылайте подальше. Сейчас идет разработка регламента ТС по энергоэффективности, там вроде как не только бытовая техника есть. В нем светодиодные светильники будут вынесены в отдельную категорию. Но пока этот регламент еще не принят. | 
|   |   | 
|  02.09.2015, 17:49 | #22 | |
| GOD Регистрация: 26.12.2011 Адрес: Санкт-Петербург 
					Сообщений: 2,623
				Вес репутации: 1405            |  Re: Класс энергетической эффективности светильника Цитата: 
 
				__________________ Проект "Люмика" | |
|   |   | 
|  03.09.2015, 15:29 | #23 | 
| Ученик Регистрация: 24.06.2015 Адрес: Ижевск 
					Сообщений: 26
				Вес репутации: 61     |  Re: Класс энергетической эффективности светильника | 
|   |   | 
|  08.02.2016, 20:35 | #24 | 
| Новичок Регистрация: 08.02.2016 
					Сообщений: 1
				Вес репутации: 0  |  Re: Класс энергетической эффективности светильника 
			
			Уважаемые коллеги, а что вы  скажете вот про это [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] может кто знает первоисточник приведенных формул? | 
|   |   |