Цитата:
Сообщение от ih5
Уважаемые форумчане, есть у когонибудь практический опыт замены электромагнитных ПРА на светильниках 2х18х2 (офисные на 4 лампы) на электронные?
Каков результат?
При аттестации рабочих мест изза пульсации заставляют менять а то 39% выдают замеры.
|
Опыт есть, но до конца не понятна постановка вопроса. Что Вас интересует прежде всего ? Я в свое время реализовал проект, в котором была необходимость замены электромагнитных ПРА (~220 В), на ЭПРА, которые питались от сети постоянного тока +80 В и питали 2 ЛДС-40. Т.к. такие ЭПРА серийно не поставлялись в то время, мы сделали ~1500 шт. ЭПРА, которые до сих пор эксплуатируются с 1995г. (если быть точным - отработали 2 ресурса очень жестких условий эксплуатации). Сформулируйте фопро поточнее, м.б. у меня есть ответ ?