Ага.
А ещё 200 лк на экране монитора - минимум! И 400 лк на столе - минимум в самой тёмной точке рабочей поверхности, а не среднее по столу. Если работа ведётся также с чертежами и др. бумажными документами, то минимум уже 500 лк! То есть, Номинально - 500-600 лк и это с коэффициентом запаса 1,4 для офисов - получается 700-800 лк. А никакие не 210!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! А ещё защитный угол, чтобы экран не бликовал, если светильник сзади установлен - есть такое? А ещё меня даже на картинке ослепило яркими точками светодиодов! Самый добрый уже устал повторять, что офисные светильники с СИД можно делать только с матовым светорассеивателем. Сочувствую тем, кто в такой остановке работает - на очках разорятся от такой экономии! Последний раз редактировалось Alexiy; 29.03.2011 в 10:42. |
![]() |
![]() |