|
Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
|
Опции темы | Опции просмотра |
24.07.2012, 22:59 | #11 |
Новичок
Регистрация: 24.07.2012
Сообщений: 4
Вес репутации: 0 |
Ответ: Погрешность при измерении коэффициента пульсаций
Всем доброго времени суток.
Я сам человек плохо знающий физику, поэтому не судите строго, если что не так напишу. Столкнулись с такой проблемой: Компания проводит мероприятия по замене светильников с ЭмПРА, на ЭПРА в общеобразовательных учреждениях(школах). Все было хорошо по светильникам 2х36 и 2х18. Но вот когда замеряли коэф. пульсации светильников 4х18, в котором установлен ЭПРА cimex 418, то он доходит до 15-20, при том что на сайте производителя светильника указано - менее 11. По сему возникает несколько вопросов: 1) что грозит за такое превышение установленных норм? 2) тут [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] прочитал, что при установленных светильниках с ЭПРА коэфициент пульсации не замеряется, так как приборы могут давать не верные результаты. Верно ли это и в каком конкретном документе прописано, чтобы было что предьявить при проверке. 3) сертификата на светильники с четко прописанной пульсацией нету, поэтому как можно спросить с производителя за качество (компенсация, замена свет или эпра). Вообщем, поясните, в какую *** мы попали, если учесть, что 2000 таких светильников уже смонтированы. Заранее спасибо профессионалам за понимание |