Помогите решить задачу, никак не могу с ней разобраться. Задача: Произвести расчет освещенности на рабочем месте методом коэффициента использования. Размеры цеха 18x72x4,5 м. Требуемая освещенность Ен = 200 лк. Вид светильника ДРЛ 70, 50, 10. Вид лампы ЛБ, световой поток Фл = 3000 лм, коэффициент запаса К = 1,4. Количество ламп в светильнике 3. Я вот формулу нашла: Ф = (Е*Кз *S*Z)/(N*η ),
для моего случая как я понимаю: Е – заданная минимальная освещенность; Е = 200 лк Кз – коэффициент запаса =1,4; S – освещаемая площадь; S = 1296 м2 Z – коэффициент неравномерности освещения; 1.2; N- Число светильников=1. η – коэффициент использования; Для определения коэффициента использования η рассчитываем индекс помещения: I=18*72/4.5*(18+72)=3.2. где А – длина помещения, м В – ширина помещения, м hр = - расчетная высота. При i=3.2 для светильников с лампами накаливания находим значение η, которое равно 73%. Находим количество светильников, которое должно быть установлено в помещении: Ф= ( 200*1,4*1296*1,2)/(0,73*1)=596515 ---- и что это??? Помогите пожалуйста! ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |