вот условие задачи:
Произвести расчет освещенности на рабочем месте методом коэффициента использования. Размеры цеха 18x72x4,5 м. Требуемая освещенность Ен = 200 лк. Вид светильника ДРЛ 70, 50, 10. Вид лампы ЛБ, световой поток Фл = 3000 лм, коэффициент запаса К = 1,4. Количество ламп в светильнике 3. Ф в задаче световой поток, вы уж извините темные лес это для меня, помогите решить. ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
Мастер
Регистрация: 28.09.2010
Адрес: Киев
Сообщений: 120
Вес репутации: 63 ![]() |
![]() Цитата:
1) 70, 50,10 очевидно что это коефициенты отражения потолка, стен и пола. Эти значения надо для получения коеффициента использования по таблице 2.) ДРЛ это не лампа накаливания. А ртутная дуговая. Как вариант Вам следует найти подобный светильник у Световых Технологий и посмотреть у них таблички в конце каталога, оттуда вытащите коеффициент использования (см. выше) 3.) расчетная высота это не высота помещения, она будет меньше. У нее своя формула. 4.) Суть задачи в нахождении колличества светильников определенного типа для получения нормируемой освещенности. Поэтому Вам надо будет еще с той ужасной=) формулы получить выражение для N. И вообще на этом форуме решаются более глобальные задачи ![]() При желании можно все вытянуть из гугла, информация по этому там кишмя кишит=) Удачи в поиске. Надеюсь помог.
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Новичок
Регистрация: 19.08.2012
Сообщений: 7
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Извините уж за настойчивость, но можно под вашим руководством?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Новичок
Регистрация: 19.08.2012
Сообщений: 7
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Вот я из ужасной формулы нашла N = E min *K*S*Z / Фn * n*η.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Мастер
Регистрация: 28.09.2010
Адрес: Киев
Сообщений: 120
Вес репутации: 63 ![]() |
![]()
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Новичок
Регистрация: 19.08.2012
Сообщений: 7
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Ну вот я тут решила прошу проверить!
И так: • Площадь помещения: S = 18 x 72 = 1296 м2 • Расчетная высота: hp = 4,5 - (0,5 + 0,8) = 3,2 м • Индекс помещения: i = 1296/(3,2 x (18 + 72) = 4,5. • Определяем коэффициент использования, исходя из значений коэффициентов отражения и индекса помещения, η = 69 • Количество светильников: N = (200 x 1296 x 1,4 x 1,1 x 100)/(69 x 3 x 3000) = 64 Для данного помещения требуется 64 светильника, равномерно распределенных по поверхности потолка. Проверьте пожалуйста! ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |