Да. Именно так.
Медь, 10 мм кв., 24 В, 25 м, 350 Вт - 6% потерь напряжения (то есть получаем 22,56 В) - для ламп накаливания на 24 В это допустимо. Для питания светодиодной ленты уже маловато. Кстати, если считать, что светильники (светодиоды) расположены на одинаковом расстоянии друг от друга в цепочку, провод от блока питания подключен к концу светодиодной ленты, то расстояние, подставляемое в расчёт падения напряжения следует брать так: L = L0 + Ln/2 где L0 - длина проводов от блока питания до светодиодной ленты Ln - длина ленты от точки присоединения к ленте до самого дальнего светодиода Последний раз редактировалось Alexiy; 31.08.2010 в 12:11. |
![]() |
![]() |