| Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы | 
|  | 
|  | Опции темы | Опции просмотра | 
|  | 
|  06.11.2010, 23:50 | #1 | 
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Ответ:  освещение парка образцов 
			
			Плохо. Затенять будут соседние стенды. Это очевидно. Или достаточно, чтобы периметр просматривался для человека с пулемётом на вышке? Тогда ваш вариант сойдёт!   25 м, а тем более 45 м ни один РКУ/ЖКУ не достанет! Это расстояния для прожекторов. Почему лампы ДРЛ? ДНаТ - экономичнее, ДРИ - лучше цветопередача. Лучше поставить в середине опоры с короной светильников (прожекторов) Последний раз редактировалось Alexiy; 06.11.2010 в 23:56. | 
|   |   | 
|  06.11.2010, 23:55 | #2 | |
| Новичок Регистрация: 06.11.2010 
					Сообщений: 6
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  освещение парка образцов Цитата: 
 Что совсем плохо будет? Последний раз редактировалось sled; 06.11.2010 в 23:58. | |
|   |   | 
|  07.11.2010, 00:00 | #3 | 
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Ответ:  освещение парка образцов 
			
			Да. Тень будет сплошная. Только самые верхушки будут освещены. Вообще никакой вариант. РКУ - на помойку. Однозначно. Это экономия на установке выльется в ощутимые потери на оплату электроэнергии. | 
|   |   | 
|  07.11.2010, 00:04 | #4 | 
| Новичок Регистрация: 06.11.2010 
					Сообщений: 6
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  освещение парка образцов | 
|   |   |