| Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы | 
|  | 
|  | Опции темы | Опции просмотра | 
|  | 
|  21.01.2011, 12:46 | #1 | 
| Administrator Регистрация: 07.06.2008 Адрес: Воронеж 
					Сообщений: 977
				Вес репутации: 528            |  Ответ:  как посчитать полное потребление люминесцентной лампы? 
			
			Для интересующихся данные по 18w лампе:  -ПРА классов B, С, D, Эпра -для одиночной лампы и для включения 2-х ламп, -для температуры +25 и +30 по Цельсию Последний раз редактировалось twkisa; 21.01.2011 в 12:59. | 
|   |   | 
|  21.01.2011, 12:54 | #2 | 
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Ответ:  как посчитать полное потребление люминесцентной лампы? 
			
			Судя по приведённым данным средние потери в ПРА получается 30-31%
		 | 
|   |   | 
|  21.01.2011, 12:58 | #3 | 
| Administrator Регистрация: 07.06.2008 Адрес: Воронеж 
					Сообщений: 977
				Вес репутации: 528            |  Ответ:  как посчитать полное потребление люминесцентной лампы? 
			
			Это для ламп малой мощности, для ламп большой мощности - соотношение меньше.
		 
				__________________ Воронеж "АВС-электро" | 
|   |   |