| Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы | 
|  | 
|  | Опции темы | Опции просмотра | 
|  | 
|  22.01.2011, 21:31 | #1 | 
| Guest 
					Сообщений: n/a
				 |  Ответ:  как посчитать полное потребление люминесцентной лампы? 
			
			верьте тому что говорят! никто не собирается обманывать, и оснований не верить у вас нет! | 
|   | 
|  24.01.2011, 10:23 | #2 | 
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Ответ:  как посчитать полное потребление люминесцентной лампы? 
			
			Вопрос с ЭПРА спорный. Во-первых, все ЭПРА разные и утверждать однозначно нельзя. Во-вторых лучше предусмотреть худший случай. А в теории всё выглядит так: промышленная частота не оптимальна для горения разряда в газе. Частота в 20-50 кГц намного лучше и, поэтому для такой же (и даже большей) световой отдачи требуется меньшая мощность. То есть ЭПРА может выдавать, например, 16 Вт на лампу 18 Вт, а световая отдача будет даже выше, чем при использовании ЭмПРА. В итоге получается, что КПД ЭПРА 105%! К сожалению, вечный двигатель запрещён ещё в 1775 году Парижской академией наук. ЭПРА тоже не слабо греется за счёт потребляемой светильником энергии. То есть, утверждать, что в ЭПРА нет потерь нельзя. Другое дело, что ЭПРА выдаёт в лампу мощность ниже номинала лампы, чем увеличивает её срок службы. Не очевидно, однако, какой КПД будет у ЭПРА при температуре, например, 90° С. Какой КПД будет у ЭПРА при напряжении в сети питания 200 В или 240 В? А при неидеальной синусоиде питающего напряжения? Поэтому я на всякий случай всё-таки беру 5% на потери в ЭПРА, а мощность ламп беру по номиналу. Последний раз редактировалось Alexiy; 24.01.2011 в 10:32. | 
|   |   | 
|  25.01.2011, 00:24 | #3 | |
| Профи Регистрация: 01.11.2008 Адрес: Краснодар 
					Сообщений: 55
				Вес репутации: 112        |  Ответ:  как посчитать полное потребление люминесцентной лампы? Цитата: 
 Но если высчитывать технико-экономическое обоснование, то надо руководствоваться характеристиками конкретного светильника с конкретным ПРА, установленного в нем. И в этих расчетах я руководствуюсь данными из каталогов уважаемых производителей ПРА, у меня нет оснований не доверять им. | |
|   |   | 
|  25.01.2011, 11:48 | #4 | 
| Мастер Регистрация: 24.12.2009 Адрес: Тамбов 
					Сообщений: 120
				Вес репутации: 77    |  Ответ:  как посчитать полное потребление люминесцентной лампы? 
			
			Мы используем прибор для измерения активной мощности (он так же меряет реактивную, полную мощность, cos и т.д.). Фиксируем потребление осветительной установки до модернизации, отражаем это в ТЭО. После модернизации снова проводим измерение и сравниваем с расчетными значениями.
		 | 
|   |   | 
|  25.01.2011, 12:13 | #5 | 
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Ответ:  как посчитать полное потребление люминесцентной лампы? 
			
			Юра, а на какие ЭПРА меняете? 69 Вт - это какая модель потребляет?  Можно вообще поподробнее, что бы составить общую картину по энергопотреблению светильников с различными ПРА? Не у всех же есть возможность купить прибор за 6000 руб. и экспериментировать с различными светильниками в реальных условиях! Очень интересно! | 
|   |   | 
|  25.01.2011, 18:37 | #6 | 
| Профи Регистрация: 01.11.2008 Адрес: Краснодар 
					Сообщений: 55
				Вес репутации: 112        |  Ответ:  как посчитать полное потребление люминесцентной лампы? 
			
			Мы как то провели такой эксперимент. Составили протокол (прикладываю). Только условия не очень корректные были, напряжение сети великовато было. Но тем не менее все равно интересно.
		 | 
|   |   | 
|  25.01.2011, 23:56 | #7 | 
| Administrator Регистрация: 07.06.2008 Адрес: Воронеж 
					Сообщений: 977
				Вес репутации: 528            |  Ответ:  как посчитать полное потребление люминесцентной лампы? 
			
			[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!], случайно не из отдела  АСКУЭ  "ТАНДЕРА" ?
		 
				__________________ Воронеж "АВС-электро" | 
|   |   |