потери будут зависеть от топологии и длины сети.
Допустим, что все светильники установлены на равном расстоянии друг от друга в одну цепочку и присоединение выполнено к крайнему светильнику. Расстояние от ТП до первого светильника назовём L0, а расстояние от первого светильника до последнего в цепочке - L Для упрощения вычислений можно считать, что мы имеем нагрузку, установленную в одной точке с мощностью, равной сумме мощностей всех светильников, а эквивалентная длина Lэ=L0+L/2. Если ток I=94А, то мощность P=94*0,22=20,68 кВт Момент мощности M=20,68*Lэ Как известно, коэффициент для однофазной сети 220 В, для алюминия C=7,4 (для меди C=12,1) Для быстрого расчёта воспользуйтесь [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] - я его написал по мотивам [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] ![]() В итоге, максимальное падение напряжения до самого удалённого светильника будет DU=M/(C*S) (где S - сечение проводника) Последний раз редактировалось Alexiy; 22.03.2011 в 11:00. |
![]() |
![]() |