				Вес репутации: 0  |  Ответ:  О косинусе фи 
			
			Большое спасибо! Наконец, то я знаю правду! ))
		 | 
|   |   | 
|  20.12.2011, 20:01 | #2 | 
| Высший разум Регистрация: 06.03.2009 Адрес: Москва 
					Сообщений: 1,312
				Вес репутации: 688            |  Ответ:  О косинусе фи 
			
			В университетах перестали этому учить?
		 
				__________________ НИТПУ, кафедра Лазерной и Световой Техники В России уровень маразма, превышает уровень жизни!!! | 
|   |   | 
|  21.12.2011, 07:51 | #3 | 
| Ученик Регистрация: 23.06.2009 
					Сообщений: 21
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  О косинусе фи 
			
			В университете нас учили по специальности "Электростанции"... А вот работать по этой специальности что-то не пришлось. Вот и учусь заново.
		 | 
|   |   | 
|  21.12.2011, 11:22 | #4 | |
| ass Регистрация: 11.12.2007 Адрес: Москва 
					Сообщений: 4,524
				Вес репутации: 845            |  Ответ:  О косинусе фи Цитата: 
 Ну и УЗО на сети освещения не рекомендуется ставить... 
				__________________ Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. | |
|   |   | 
|  21.12.2011, 12:44 | #5 | |
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Ответ:  О косинусе фи Цитата: 
 Установка УЗО в осветительные сети обычно не требуется, однако и не запрещается. Есть случаи, когда необходимо использовать УЗО в сети освещения. Например, при низкой высоте (до 2,5 м) установки светильников I класса защиты в помещениях с повышенной опасностью поражения током необходимо УЗО номиналом не более 30 мА. Однако, в этом случае приоритетным является установка светильников II класса изоляции без УЗО. Следует исходить из соображений целесообразности. Например, совершенно логично установить противопожарное УЗО (100-500 мА) в пожароопасном помещении. А с другой стороны - не следует забывать законы физики - длинная сеть - высокий потенциальный ток утечки - будут ложные срабатывания. | |
|   |   | 
|  21.12.2011, 13:14 | #6 | 
| ass Регистрация: 11.12.2007 Адрес: Москва 
					Сообщений: 4,524
				Вес репутации: 845            |  Ответ:  О косинусе фи 
			
			1.3 рабочего =) Если с ЭПРА там всё немного лучше...
		 
				__________________ Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. | 
|   |   | 
|  21.12.2011, 13:35 | #7 | 
| Ученик Регистрация: 23.06.2009 
					Сообщений: 21
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  О косинусе фи 
			
			По-моему защитные аппараты не чувствуют пусковой ток и по нему не выбираются. Хотя лучше вас послушаю   А вот про противопожарные свойства узо мне тоже всегда было интересно! Каким образом УЗО защищает от пожара??? Это ведь автоматы должны чувствовать К.З. и отключать сеть. | 
|   |   | 
|  21.12.2011, 13:46 | #8 | |
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Ответ:  О косинусе фи 
			
			Открою маленький секрет время-токовых характеристик автоматических выключателей.  Они выпускаются в соответствии с нормативами IEC-EN60898, в котором указаны время-токовые характеристики - автоматический выключатель (его тепловой расцепитель) держит 1,45 номинала до 1 часа и только после отключается. 1,3 номинала вероятно вообще никогда не отключится - будет держать от минуты до бесконечности (в зависимости от конкретной партии аппаратов и производителя). Поэтому я пусковой ток люминесцентных светильников вообще не учитываю. Для ГЛВД и ЛН закладываю коэффициент 1,4 при выборе номинала автомата. И ещё стандартный запас 1,25 номинала - на взаимный нагрев автоматов в щитке. Короче, до 30 светильников 2х36 или 4х18 Вт - на 16 А автомат. Вообще, Цитата: 
 | |
|   |   |