Старый 18.10.2012, 15:43   #1
Pro_Light
Ученик
 
Регистрация: 30.08.2012
Адрес: Саранск
Сообщений: 17
Вес репутации: 0
Pro_Light нет репутации
По умолчанию Ответ: Помогите плз разобраться с ЛЕД драйверами

Ну хорошо, давайте рассмотрим простую задачу, может я и вправду чего то в этой жизни не понимаю, возьмем параллельно-последовательно включенные 1 ваттные светодиоды, потому что модули оптогановские это как раз оно и есть только в одном корпусе. Возьмем 7 (7*3,3 В=23,1 В, выходной диапазон 22-27 В, все в норме) штук последовательно и 18 цепочек параллельно, и подключим их к HLG-150-24, соответственно через каждую цепочку потечет ток 350 мА (6,3/18=0,35) и все замечательно, а если я подключу 21 цепочку что бы получить ток 300 мА то у меня что блок питания сгорит?
Т.е. им надо было не 10 модулей последовательно подключить а 8 например и все бы у них было хорошо?

Последний раз редактировалось Pro_Light; 18.10.2012 в 15:55.
Pro_Light вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2012, 16:24   #2
Gades
GOD
 
Аватар для Gades
 
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1404
Gades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond repute
По умолчанию Ответ: Помогите плз разобраться с ЛЕД драйверами

Цитата:
Сообщение от Pro_Light Посмотреть сообщение
Ну хорошо, давайте рассмотрим простую задачу, может я и вправду чего то в этой жизни не понимаю, возьмем параллельно-последовательно включенные 1 ваттные светодиоды, потому что модули оптогановские это как раз оно и есть только в одном корпусе. Возьмем 7 (7*3,3 В=23,1 В, выходной диапазон 22-27 В, все в норме) штук последовательно и 18 цепочек параллельно, и подключим их к HLG-150-24, соответственно через каждую цепочку потечет ток 350 мА (6,3/18=0,35) и все замечательно, а если я подключу 21 цепочку что бы получить ток 300 мА то у меня что блок питания сгорит?
Т.е. им надо было не 10 модулей последовательно подключить а 8 например и все бы у них было хорошо?
Я бы по такой схеме вообще не подключал. Если я использую источник напряжения (24В), то на каждую из параллельно подключенных цепочек я ставлю ещё токозадающий (токоограничивающий) элемент. В противном случае, ток через светодиод будет непредсказуемым. В Вашем случае - перегруз блока однозначный. Светодиоды не стоит питать по напряжению... )))
__________________
Проект "Люмика"
Gades вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2012, 16:31   #3
MrVengeance
Гуру
 
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 338
Вес репутации: 160
MrVengeance Его знают всеMrVengeance Его знают всеMrVengeance Его знают всеMrVengeance Его знают всеMrVengeance Его знают всеMrVengeance Его знают всеMrVengeance Его знают всеMrVengeance Его знают всеMrVengeance Его знают всеMrVengeance Его знают все
По умолчанию Ответ: Помогите плз разобраться с ЛЕД драйверами

Цитата:
Сообщение от Pro_Light Посмотреть сообщение
Ну хорошо, давайте рассмотрим простую задачу, может я и вправду чего то в этой жизни не понимаю, возьмем параллельно-последовательно включенные 1 ваттные светодиоды, потому что модули оптогановские это как раз оно и есть только в одном корпусе. Возьмем 7 (7*3,3 В=23,1 В, выходной диапазон 22-27 В, все в норме) штук последовательно и 18 цепочек параллельно, и подключим их к HLG-150-24, соответственно через каждую цепочку потечет ток 350 мА (6,3/18=0,35) и все замечательно, а если я подключу 21 цепочку что бы получить ток 300 мА то у меня что блок питания сгорит?
Т.е. им надо было не 10 модулей последовательно подключить а 8 например и все бы у них было хорошо?
это все верно, если у блока питания есть стабилизатор(ограничитель) тока, тогда это должен быть HLF-150H-24А.

Этого в данном девайсе нет, значит никакого ограничителя там нет.
__________________
МЭИ Выпуск 2005 года
Кафедра Светотехники
Научный руководитель: Елисеев Н.П.
Диплом: Разработка автоматизированной установки для исследования параметров контура "лампа-ПРА".
MrVengeance вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2012, 16:46   #4
Pro_Light
Ученик
 
Регистрация: 30.08.2012
Адрес: Саранск
Сообщений: 17
Вес репутации: 0
Pro_Light нет репутации
По умолчанию Ответ: Помогите плз разобраться с ЛЕД драйверами

А как же графа:

OVER CURRENT Protection type : Constant current limiting, recovers automatically after fault condition is removed.

У них бы просто блок питания отключился если бы было превышение тока.

A : IP65 rated. Output voltage and constant current level can be adjusted through internal potentiometer.
B : IP67 rated. Constant current level adjustable through output cable with 1~10Vdc or 10V PWM signal or resistance.

Все таки это источники тока, только с разным IP и способом управления.
Pro_Light вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2012, 23:02   #5
MrVengeance
Гуру
 
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 338
Вес репутации: 160
MrVengeance Его знают всеMrVengeance Его знают всеMrVengeance Его знают всеMrVengeance Его знают всеMrVengeance Его знают всеMrVengeance Его знают всеMrVengeance Его знают всеMrVengeance Его знают всеMrVengeance Его знают всеMrVengeance Его знают все
По умолчанию Ответ: Помогите плз разобраться с ЛЕД драйверами

Цитата:
Сообщение от Pro_Light Посмотреть сообщение
А как же графа:

OVER CURRENT Protection type : Constant current limiting, recovers automatically after fault condition is removed.

У них бы просто блок питания отключился если бы было превышение тока.

A : IP65 rated. Output voltage and constant current level can be adjusted through internal potentiometer.
B : IP67 rated. Constant current level adjustable through output cable with 1~10Vdc or 10V PWM signal or resistance.

Все таки это источники тока, только с разным IP и способом управления.
тип А с ограничителем встроенным. тип В с клеммами для подключения внешних девайсов.
__________________
МЭИ Выпуск 2005 года
Кафедра Светотехники
Научный руководитель: Елисеев Н.П.
Диплом: Разработка автоматизированной установки для исследования параметров контура "лампа-ПРА".
MrVengeance вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра
Комбинированный вид Комбинированный вид

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 18:29. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru