Старый 19.03.2013, 18:00   #1
Олег
Профи
 
Регистрация: 25.07.2008
Адрес: Новосибирск
Сообщений: 54
Вес репутации: 82
Олег Любимец - говорит делоОлег Любимец - говорит делоОлег Любимец - говорит дело
Smile Re: имеется задача-отсеивать светодиодные светильники

Цитата:
Сообщение от FAMOR Посмотреть сообщение
Cхема напоминает делитель напряжения, на выходе получается пилообразный сигнал с частотой 100-200 Гц, однако пульсации.
Однако не "пульсации", а, однако, "полный пипец!"
Олег вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2013, 20:17   #2
FAMOR
Мастер
 
Регистрация: 28.11.2012
Сообщений: 213
Вес репутации: 88
FAMOR Любимец - говорит делоFAMOR Любимец - говорит делоFAMOR Любимец - говорит делоFAMOR Любимец - говорит делоFAMOR Любимец - говорит дело
По умолчанию Re: имеется задача-отсеивать светодиодные светильники

Цитата:
Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
Однако не "пульсации", а, однако, "полный пипец!"
Ну не совсем пульсации, напрямую так не измеряют, но по альтернативному признаку можно составить мнение.
Кстати подтверждается протоколом из СВЕТОСа.
FAMOR вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра
Комбинированный вид Комбинированный вид

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 17:58. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru