По умолчанию Re: Расчет облучательной установки на светодиодах.

Вопрос про аппарат зищиты для группы. Ток группы 21,6 А. Стоят светодиоды. По заверениям производителя пусковых токов нет. То есть открываю каталог и беру 25а? взял 25 а с комбинированным расцепителем. Итак, он пойдет? Автомат был выбран типа В. Рассчитывать токи кз не нужно? ведь допустимые токи кабелей 42а,55а,75а. Айзенберг, говорит что не надо? Ведь соблюдается условие, что ток защиты меньше тока длительно допустимого. разные виды сечения были выбраны, исходя из расчетов по допустимым потерям.
NiPaaa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2013, 23:06   #2
Litesvet.ru
Высший разум
 
Регистрация: 23.02.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,101
Вес репутации: 242
Litesvet.ru is a splendid one to beholdLitesvet.ru is a splendid one to beholdLitesvet.ru is a splendid one to beholdLitesvet.ru is a splendid one to beholdLitesvet.ru is a splendid one to beholdLitesvet.ru is a splendid one to beholdLitesvet.ru is a splendid one to beholdLitesvet.ru is a splendid one to beholdLitesvet.ru is a splendid one to beholdLitesvet.ru is a splendid one to beholdLitesvet.ru is a splendid one to behold
По умолчанию Re: Расчет облучательной установки на светодиодах.

Цитата:
Сообщение от NiPaaa Посмотреть сообщение
Вопрос про аппарат зищиты для группы. Ток группы 21,6 А. Стоят светодиоды. По заверениям производителя пусковых токов нет. То есть открываю каталог и беру 25а? взял 25 а с комбинированным расцепителем. Итак, он пойдет? Автомат был выбран типа В. Рассчитывать токи кз не нужно? ведь допустимые токи кабелей 42а,55а,75а. Айзенберг, говорит что не надо? Ведь соблюдается условие, что ток защиты меньше тока длительно допустимого. разные виды сечения были выбраны, исходя из расчетов по допустимым потерям.
Не верьте тому что говорят....
Пусковой ток зависит не от наличия или отсутствия светодиодов, а от схемотехники источника питания...
Минимальный 1,1-1,2 ... максимальный, который видел в даташите уже не помню сколько был, толи 200 толи 400А !!!! (надеюсь это ошибка была).
а 20-100 кратное это нормальное явление, точнее часто встречающееся)
Например широко распространенный источник HLG-40H имеет пусковой ток 70А !!!! (источник для светодиодов, на 40Вт всего, стоит кстати целых 50$).
А LPC-35 (который многие в армстронгах используют) имеет пусковой ток 60А.
Вот и считайте Вот Вам и отсутствие пусковых токов

Последний раз редактировалось Litesvet.ru; 25.05.2013 в 23:08.
Litesvet.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2013, 02:28   #3
NiPaaa
Ученик
 
Регистрация: 05.05.2013
Сообщений: 20
Вес репутации: 0
NiPaaa нет репутации
По умолчанию Re: Расчет облучательной установки на светодиодах.

Цитата:
Сообщение от Litesvet.ru Посмотреть сообщение
Не верьте тому что говорят....
Пусковой ток зависит не от наличия или отсутствия светодиодов, а от схемотехники источника питания...
Минимальный 1,1-1,2 ... максимальный, который видел в даташите уже не помню сколько был, толи 200 толи 400А !!!! (надеюсь это ошибка была).
а 20-100 кратное это нормальное явление, точнее часто встречающееся)
Например широко распространенный источник HLG-40H имеет пусковой ток 70А !!!! (источник для светодиодов, на 40Вт всего, стоит кстати целых 50$).
А LPC-35 (который многие в армстронгах используют) имеет пусковой ток 60А.
Вот и считайте Вот Вам и отсутствие пусковых токов
ну, не совсем про пусковые токи согласен. У лн по идее тоже есть пусковой ток, хотя там пра и блока питания нет) У меня светильник на 13к люмен, мощностью 140 вт в районе 25к стоит. Когда дназ более чем на порядок дешевле со светильником, горелкой и пра. Решил, что поверю производителю, все равно никто миллионы не будет тратить, блин, ну или взять коэффициенты как для ламп накаливания))Еще один волнующий меня вопрос. Нужен однополюсник на 173 ампера, но таких и не будет, есть на 200, но там трехполюсники. Как быть? думаю взять на 200 и воткнуть полюса последовательно. В теории на каждый полюс отдельно термо и магнитные расцепители. Думал подключить параллельно, но вроде, кто-то когда то говорил, что не прокатит это. Там штука на коэффициентах завязана, коэффициенты не помню, плюс, обосновать трудней это будет. Кто-нибудь последовательно подключал фазу? Помню у нас лаба была, там мы подключали и проверяли работоспособность, но можно ли так на практике)
PS Я и не верю, тем более шарага атомсвет назывется)) Просто найти нормальный ламп не получилось.
NiPaaa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2013, 03:54   #4
NiPaaa
Ученик
 
Регистрация: 05.05.2013
Сообщений: 20
Вес репутации: 0
NiPaaa нет репутации
По умолчанию Re: Расчет облучательной установки на светодиодах.

Черт. Еще сижу сомневаюсь, правильно ли взял автомат типа В. Может С взять(
NiPaaa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2013, 14:33   #5
Alexiy
GOD
 
Аватар для Alexiy
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1005
Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: Расчет облучательной установки на светодиодах.

Цитата:
Сообщение от NiPaaa Посмотреть сообщение
Черт. Еще сижу сомневаюсь, правильно ли взял автомат типа В. Может С взять(
Без необходимости кривую "B" применять нет смысла. Необходимость эта диктуется электрическими параметрами электросетей.
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2013, 18:20   #6
NiPaaa
Ученик
 
Регистрация: 05.05.2013
Сообщений: 20
Вес репутации: 0
NiPaaa нет репутации
По умолчанию Re: Расчет облучательной установки на светодиодах.

Взял С. Еще, посоветуйте пожалуйста мне шкаф (щит), дабы воткнуть в него 8 ВДТ(УЗО) и 8 автоматов. Ввод в шкаф будет ввг 3*90 и ввг 3*120. Сечения такие большие и не соответствуюn токовой нагрузке из-за допустимых потерь напряжения. А, чуть не забыл защиту бы на IP54, а лучше IP55. И еще шкаф на вводе, где будет стоять вводной автомат, после него будет распараллеливаться pen на pe и N и идти по автомату на каждую фазу. Немного запутанно, но сам с выбором шкафа замучался. Хотел на группы воткнуть плексо от легранда, но там меня берут сомнения что такие кабели впихаю в него)
Остановился я на XL³ 400. там есть с защитой ip55 и оборудование до 250а)

Последний раз редактировалось NiPaaa; 27.05.2013 в 18:29.
NiPaaa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2013, 10:52   #7
MGLight
Гуру
 
Регистрация: 10.03.2013
Сообщений: 272
Вес репутации: 70
MGLight Свой человек в светотехникеMGLight Свой человек в светотехнике
По умолчанию Re: Расчет облучательной установки на светодиодах.

Цитата:
Сообщение от NiPaaa Посмотреть сообщение
Взял С. Еще, посоветуйте пожалуйста мне шкаф (щит), дабы воткнуть в него 8 ВДТ(УЗО) и 8 автоматов. Ввод в шкаф будет ввг 3*90 и ввг 3*120. Сечения такие большие и не соответствуюn токовой нагрузке из-за допустимых потерь напряжения. А, чуть не забыл защиту бы на IP54, а лучше IP55. И еще шкаф на вводе, где будет стоять вводной автомат, после него будет распараллеливаться pen на pe и N и идти по автомату на каждую фазу. Немного запутанно, но сам с выбором шкафа замучался. Хотел на группы воткнуть плексо от легранда, но там меня берут сомнения что такие кабели впихаю в него)
Остановился я на XL³ 400. там есть с защитой ip55 и оборудование до 250а)
Вопрос1. С какой целью УЗО ставите?
Вопрос2. Какая цель использования IP55?
Вопрос3. Я правильно понимаю - Вы хотите в один шкаф запихнуть автоматы и разводку фаз? Счетчик туда же будете запихивать?
MGLight вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2013, 10:46   #8
camii dobrii
ass
 
Аватар для camii dobrii
 
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 844
camii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant future
По умолчанию Re: Расчет облучательной установки на светодиодах.

Цитата:
Сообщение от Litesvet.ru Посмотреть сообщение
Не верьте тому что говорят....
Пусковой ток зависит не от наличия или отсутствия светодиодов, а от схемотехники источника питания...
Минимальный 1,1-1,2 ... максимальный, который видел в даташите уже не помню сколько был, толи 200 толи 400А !!!! (надеюсь это ошибка была).
а 20-100 кратное это нормальное явление, точнее часто встречающееся)
Например широко распространенный источник HLG-40H имеет пусковой ток 70А !!!! (источник для светодиодов, на 40Вт всего, стоит кстати целых 50$).
А LPC-35 (который многие в армстронгах используют) имеет пусковой ток 60А.
Вот и считайте Вот Вам и отсутствие пусковых токов
Тут дело не столько в пусковых токах! Сколько во времени!!!
Они очень короткие!!! Более того, у источника они могут зависеть от его загрузки )))

Но это лирика.

Они есть! Но очень и очень короткие! Берите автомат с характеристикой С (на все осветительные сети) и не морочьте голову!
__________________
Институт: МЭИ
Кафедра: Светотехника и источники света
Направление: Источники света и ПРА
Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп
Руководитель: Елисеев Н.П.
camii dobrii вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра
Комбинированный вид Комбинированный вид

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 14:00. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru