Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
|
Опции темы | Опции просмотра |
![]() |
#14 | |
Профи
Регистрация: 12.10.2010
Сообщений: 61
Вес репутации: 84 ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
"Допустим, есть помещение 10 х 20 м высотой 10 м. Надо так по периметру расставить светильники (желательно на колоннах с шагом 6 м), чтобы освещённость была 300 лк в рабочем режиме и, соответственно, 90 лк в аварийном. Светильники строго светодиодные. Подойдёт туда Stabilar BS-20-1 UNI?" И дело не мощности светильников (70 или 100 Вт), а нормируемой освещенности, которую нужно обеспечить, в данном случае мы говорим о резервном освещении 30 % от рабочего в аварийном режиме. данный светильник выдает 4600 Лм в аварийном режиме, надеюсь 90 Лк на полу с 10 м обеспечит. Крепление на колону (такие условия задачи), надеюсь не бумажная выдержит 15 кг. ![]() Последний раз редактировалось GSU; 12.06.2013 в 11:31. |
|
![]() |
![]() |