Аварийное освещение должно включаться в случае аварии сети рабочего освещения (сорри за тавтологию).
При этом, оно служит для безопасной эвакуации людей. Если у вас по технологии ночью цех простаивает, рабочее освещение принудительно отключено, то и АО не должно гореть. Другое дело, если у вас цех ночью функционирует. Но сомневаюсь, что в этом случае без рабочего освещения вы обеспечиваете должную освещенность рабочих мест. Про связь АО и естественной освещенности не слышал и не читал ни разу. Более того, полагаю, что нет документов федерального уровня, где указывалось бы, что в конкретные временные промежутки АО можно не включать, "потому что белые ночи". В другие же времена года ночь нормальная, темная. Следовательно, оборудование должно быть рассчитано на работу по самому "сложному" варианту. Другое дело, что спроектировав правильно АО (по ГОСТам и СНиПам), вы можете заложить функционально (вручную или автоматически) отключение его в определенные часы или дни. При этом, в случае аварии на линии, АО включится автоматически. Последний раз редактировалось Svetovik; 06.06.2013 в 15:17. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | ||
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1005 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Аварийное освещение делится на 2 класса: 1. эвакуационное освещение (освещение путей эвакуации и световые указатели) 2. резервное освещение (бывшее освещение безопасности - используется для продолжения работы или для безопасного её завершения) И, как правило, это 2 разных типа освещения (эвакуационное и резервное), выполненных различными светильниками, ибо функции и требования к ним абсолютно разные. Можно резервное использовать в качестве эвакуационного, но тогда оно должно соответствовать требованиям к обоим классам аварийного освещения. В свете последних изменений Цитата:
Последний раз редактировалось Alexiy; 11.06.2013 в 09:28. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
Профи
Регистрация: 12.10.2010
Сообщений: 61
Вес репутации: 84 ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Можно использовать светильник BS-7641-1 2x20 T8 LED 100 % световой поток в аварийном режиме 2300 Лм (2300 Лм в рабочем режиме). конечно светильник тяжелый, вес 6,4 кг. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#4 | |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1005 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |
Высший разум
Регистрация: 23.02.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,101
Вес репутации: 242 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
![]() ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
Знаток
Регистрация: 12.12.2012
Сообщений: 44
Вес репутации: 96 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Если вопрос в этом, то, полагаю, нужно играться количеством светильников и расстановкой, которые обеспечат 90лк. Думаю, вопрос в светильнике - не будет ли "пересвета" в аварийном режиме прямо под светильником. |
|
![]() |
![]() |