T5 в жаре... и их ЭПРА... не факт, что выживут под потолком.
МГЛ и ДНаТ - оптимально для ваших условий |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Новичок
Регистрация: 11.09.2013
Сообщений: 6
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Спасибо! с ДНаТ лучше получилось в плане равномерности, но по удельной мощности они все равно не проходят.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1404 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
А, собственно, какую удельную мощность получить надо? Просто если уж и ДНаТ не подходит - тогда только солнышко остаётся...
__________________
Проект "Люмика" |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 | |
Оракул
Регистрация: 30.09.2008
Адрес: Shenzhen, China
Сообщений: 774
Вес репутации: 449 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
![]()
__________________
Потомственный светотехник! Московский, ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции, дважды Краснознаменный, трижды Красноказарменный Эстрадно-эротический Институт (Технический Университет) |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Новичок
Регистрация: 11.09.2013
Сообщений: 6
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Помещение 63х24м, высота подвеса светильника 9м. Индекс помещения получается примерно 1,9, для 300 лк удельная мощность не больше примерно 9,2 Вт/кв.м, площадь 1500 кв.м, значит всего не больше 14 кВт должно быть. В помещении 11 ферм, на которые можно повесить светильники, получается примерно 3 по 400 Вт или 4 по 250Вт. С таким раскладом (для ДНаТ) углы темные, примерно по 150 лк. Либо я чего-то не понимаю...
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1404 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
__________________
Проект "Люмика" |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Новичок
Регистрация: 11.09.2013
Сообщений: 6
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
А как же тогда добиться равномерности ( в моем случае 1,5), если углы темные?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Высший разум
Регистрация: 25.03.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 1,082
Вес репутации: 1153 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
По закону на рабочем месте температура должна быть не выше +30 градусов. ЭПРА выдерживают как минимум +75 градусов. Светильник с лампой T5 выдерживает как минимум +50 градусов. Поэтому лампы T5 ставить можно, если, конечно, условия в цеху соответствуют санитарным нормам. А светодиоды туда не ставят не столько из-за нагрева, сколько потому, что в данном типе помещения они просто не окупятся.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#9 |
Гений
Регистрация: 11.03.2008
Адрес: Мазгва
Сообщений: 921
Вес репутации: 380 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Зачем вам свет по углам? Почитайте как правельно измерять освещенность "Методы измерения освещенности 54944-2012" и из этого уже стройте свои расчеты, какую краевую зону взять и т.д.
Так же подумайте как вы будите реализовывать аварийное освещение? В этих цехах за 1 год стекла "засираются" полностью. Так что ставить "вечные" светодиодные светильники нет смысла. Мой совет ставить светильники ГСП17, и каждый год менять в них стекла на новые. Это самый экономичный вариант для эксплуатации. Но в нашей стране обычно никаких денег не жалеют ради экономии )))).
__________________
Окончил МЭИ. Кафедра светотехники. "Источники света и ПРА". ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 | |
Новичок
Регистрация: 11.09.2013
Сообщений: 6
Вес репутации: 0 ![]() |
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 | |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1005 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Новичок
Регистрация: 11.09.2013
Сообщений: 6
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Температура в цеху порядка 55 градусов летом, светодиоды там ставили, но они выгорели буквально через месяц, поэтому и хотят что-то другое.
По поводу Т5: было пожелание по максимуму ставить на те же места, поэтому с Т5 не прокатит. |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 | |
Высший разум
Регистрация: 23.02.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,101
Вес репутации: 242 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
![]() ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 | |
Мудрец
Регистрация: 03.04.2012
Сообщений: 450
Вес репутации: 353 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Но одно отличие от термокамеры реального цеха - отсутствие сквозняков (это и хорошо и плохо для результатов испытаний). |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 | |
Мудрец
Регистрация: 03.04.2012
Сообщений: 450
Вес репутации: 353 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Во многих цехах под потолком такие температуры летом бывают и светодиодные светильник работаю там нормально. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 | |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 844 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Мало кто сидя на полу работает. Я вот посчитал побыстрому, без фанатизма... Смотрите приложенный файл и результаты на расчетной плоскости. С галада надо % за проект потребовать )))
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. Последний раз редактировалось camii dobrii; 16.09.2013 в 18:05. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#17 | |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1005 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Температура и освещённость на отм. 0...+0,8 м будет примерно одинаковая В то же время под потолком будут совершенно иные температурные условия, чем на уровне до 2 м. Последний раз редактировалось Alexiy; 17.09.2013 в 13:28. |
|
![]() |
![]() |