Помещение 63х24м, высота подвеса светильника 9м. Индекс помещения получается примерно 1,9, для 300 лк удельная мощность не больше примерно 9,2 Вт/кв.м, площадь 1500 кв.м, значит всего не больше 14 кВт должно быть. В помещении 11 ферм, на которые можно повесить светильники, получается примерно 3 по 400 Вт или 4 по 250Вт. С таким раскладом (для ДНаТ) углы темные, примерно по 150 лк. Либо я чего-то не понимаю...
|
![]() |
![]() |