				Вес репутации: 647            |  Re: Поправочный коэффициент в ПО DIALux Цитата: 
 К потоку ламп не имеет отношения - для этого есть каталоги ламп филипса и осрама (плагины), которые после установки доступны под кнопкой с троеточием напротив названия лампы. Используется для проверки "а что будет если мы как-то повысим поток". Я бы не рекомендовал играться с ним в проектах, глючно ведет себя при изменении количества светильников в массиве - если добавили несколько новых, то они добавятся с коэффициентом=1, а остальные останутся с измененным. Придется переназначать. Проще и дешевле менять в самой иеске. 2. Это совсем не "Коэффициент использования светового потока". Даже рядом не стояло. Если брать "Метод коэффициента использования", то этот коэффициент можно было бы вписать сразу возле потока: Фсп*kпопр (формула 8.24 по новому Айзенбергу). Кстати там же можно ознакомиться что такое коэф. использования, чтобы больше так не путаться. 
				__________________ Feci quod potui, faciant meliora potente | |
|   |   |