				Вес репутации: 354            |  Поправочный коэффициент в ПО DIALux 
			
			Здравствуйте. У меня 2 вопроса: 1. В каком случае используется "Поправочный коэффициент" (см. рисунок)? Что он означает? 2. Есть мнение о том, что этот "Поправочный коэффициент" равнозначен "Коэффициенту использования светового потока" при расчете "вручную" "Методом коэффициента использования", который выбирается по справочным материалам с учетом индекса помещения, КСС, коэффициента отражения и т.д. Верно это или нет? | 
|   |   | 
|  27.09.2013, 15:46 | #2 | 
| Гуру Регистрация: 10.09.2013 
					Сообщений: 255
				Вес репутации: 266            |  Re: Поправочный коэффициент в ПО DIALux 
			
			Это скорее именно коэффициент, позволяющий изменить абсолютные значения силы света светильника, не изменяя величину потока ламп, например, если Вы знаете, что будет работать только 1 из 2х ламп в светильнике, либо если у Вашего или аналогичного светильника повысился КПД и т.д.
		 | 
|   |   | 
|  27.09.2013, 15:52 | #3 | 
| Гуру Регистрация: 12.04.2012 
					Сообщений: 293
				Вес репутации: 599            |  Re: Поправочный коэффициент в ПО DIALux 
			
			поправочный коэф. позволяет изменить поток светильника в К раз.
		 | 
|   |   | 
|  28.09.2013, 02:16 | #4 | |
| Оракул Регистрация: 24.01.2008 Адрес: Харьков 
					Сообщений: 684
				Вес репутации: 647            |  Re: Поправочный коэффициент в ПО DIALux Цитата: 
 К потоку ламп не имеет отношения - для этого есть каталоги ламп филипса и осрама (плагины), которые после установки доступны под кнопкой с троеточием напротив названия лампы. Используется для проверки "а что будет если мы как-то повысим поток". Я бы не рекомендовал играться с ним в проектах, глючно ведет себя при изменении количества светильников в массиве - если добавили несколько новых, то они добавятся с коэффициентом=1, а остальные останутся с измененным. Придется переназначать. Проще и дешевле менять в самой иеске. 2. Это совсем не "Коэффициент использования светового потока". Даже рядом не стояло. Если брать "Метод коэффициента использования", то этот коэффициент можно было бы вписать сразу возле потока: Фсп*kпопр (формула 8.24 по новому Айзенбергу). Кстати там же можно ознакомиться что такое коэф. использования, чтобы больше так не путаться. 
				__________________ Feci quod potui, faciant meliora potente | |
|   |   | 
|  28.09.2013, 20:45 | #5 | |
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Re: Поправочный коэффициент в ПО DIALux Цитата: 
  DIALux никак не связан с "Методом коэффициента использования", ибо считает, грубо говоря, точечным методом. "Поправочный коэффициент" влияет на расчёты аналогично "Коэффициенту уменьшения" ("Показателю техсодержания"), только "Поправочный коэффициент" влияет на выбранные светильники, а "Коэффициенту уменьшения" влияет на выбранное помещение. Если интересно обсуждение этих коэффициентов - можете почитать тему и пройти по ссылкам в той теме: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] | |
|   |   |