Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
![]() |
|
Опции темы | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
Новичок
Регистрация: 13.11.2014
Сообщений: 5
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
ГОСТ Р 55706-2013 не подходит к моему случаю. Он устанавливает требования к улично-дорожной сети городских и сельских населенных пунктов. У меня федералка вне населенных пунктов. Так сказать, дорога общего пользования.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
Гуру
Регистрация: 12.04.2012
Сообщений: 293
Вес репутации: 598 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Новичок
Регистрация: 13.11.2014
Сообщений: 5
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Спасибо, но в теме вопрос не раскрыт. Если подходить чисто юридически то в СП 52.13330.2011 и в новом ГОСТ Р 55706-2013 требования к освещению автомобильных дорог и магистралей вне городов и городских поселений отсутствуют. Да и не в том вопрос, по какому документу светить. Вопрос в физическом смысле величины максимальной освещенности.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Гуру
Регистрация: 12.04.2012
Сообщений: 293
Вес репутации: 598 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Я смысла не вижу и категорически считаю, что его там нет. Глаз все равно видит яркость, а не освещенность. И специально вводить обязательную неравномерность освещенности (отношение максимальной Е к средней, для В1 получается 2,5) считаю данное требование противозаконным относительно всего человечества.
|
![]() |
![]() |