Что происходит?
Здравствуйте! Помогите пожалуйста советом:
Купили прожекторы Disano Forum 1000W. Смонтировали, подключаем - не горят. Вспышка проходит - но не разгораются. В чем может быть проблема? |
11.12.2007, 15:46 | #2 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 842 |
советую обратиться к фирме продавцу - ибо гарантия на прожектора у нас в стране законом определена 24 мес.
лампу заказывали вместе с прожектором? монтировали грамотные люди? напряжение в сети проверяли? проект электроосвещения выполняли - расчеты проводки по падению напряжения? если светильник при нагрузке подается 80% от напряжения сети - не загорится. (скорее всего низкое качество сетевого напряжения) |
11.12.2007, 16:12 | #3 | |
Гений
Регистрация: 09.11.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 823
Вес репутации: 235 |
Цитата:
Скорее неправильно подключили Зажигалку. Ну а на деле, конечно, всё может быть! Пользуйте инструкцию на прожектор, проверьте правильно ли подключено всё, и лампу проверьте - чтоб была соответствующая паспорту. А откуда вы, если не секрет? Для чего вам прожекторы?! |
|
11.12.2007, 17:20 | #4 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 842 |
продавая в россии они должны соблюдать законадательство - так что гарантия 2 года =0) будут отнекиваться - в суд.
|
11.12.2007, 17:21 | #5 |
Guest
Сообщений: n/a
|
Спасибо!
разобрались.
всё просто: нужно включать этот прожектор специальным образом - через специальный блок. большой, тяжелый трансформатор. скажите пожалуйста, а если без блока прожекторы включались, лампочка могла перегореть? она вспыхивала, но в компании сказали, что она не могла вспыхивать от сетевого напряжения, она рассчитана на 380 вольтов. нужно покупать новые лампы или не нужно? |
11.12.2007, 17:35 | #6 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 842 |
мда... с таким первый раз сталкиваюсь - а вам продали с зажигалкой "такой блестящий цилиндрик" но без дросселя "большой тяжелый трансформатор"? и даже не сказали что блок пра "большой тяжелый трансформатор + 2 цилиндрика" отдельно купить надо? а вы не знали что все разрядные лампы - даже лл включаются через пра?
лампе и зажигалке может быть конец - если на прямую (если лампа 1 квт) Последний раз редактировалось camii dobrii; 11.12.2007 в 17:40. |
11.12.2007, 17:43 | #7 |
Guest
Сообщений: n/a
|
ну так это ж монтажники, что вы хотели.
ну так это ж монтажники, что вы хотели. цилиндров не продали, а трансформаторы несмонтированные на складе. просто лампа, после того как один раз вспыхнула, второй раз не вспыхивает.
спасибо вам за консультацию! |
11.12.2007, 17:48 | #8 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 842 |
глубоко уважаемый "клиент", монтажникам прежде чем монтировать нужно прочитать паспорт в котором все написано в том числе и как подключать. в светильниках нет лишних деталей в том числе и дроссель который вы называете трансформатором это незаменимая часть светильника которая обеспечивает рабочий режим, в том числе и напряжение для лампы которое должно быть ниже сетевого... прошу вас впредь внимательнее относиться к комплектации светильников и к квалификации монтажников.
Ps: 1000 вт лампа - 220 в 2000 вт лампа - 380 в так что тут надо все-таки уточнить, а то вставите 1 квт., потом все взорвется, выковыривать из стен куски прожектора придется. |