Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика  

Вернуться   Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика > Светотехника, светодизайн и коммерция > Светотехника

Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 22.12.2009, 20:09   #1
MDenis
Знаток
 
Регистрация: 22.12.2009
Адрес: ООО "Световод"
Сообщений: 36
Вес репутации: 73
MDenis Любимец - говорит делоMDenis Любимец - говорит делоMDenis Любимец - говорит дело
По умолчанию Люксы в канделы/м.кв

Люди добрые, подскажите пожалуйста как быть:

При помощи люкосметра на расстоянии 10 метров от светильника снял значения освещенности для всех полярных углов.

Как мне теперь освещенность в люксах, зная расстояние до источника света, преобразовать в cd/m*m, что бы потом создать ies файл?

Что-то совсем запутался.

Спасибо.

Последний раз редактировалось MDenis; 22.12.2009 в 20:11.
MDenis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2009, 20:57   #2
hobdm
Оракул
 
Регистрация: 17.06.2009
Сообщений: 619
Вес репутации: 723
hobdm has a brilliant futurehobdm has a brilliant futurehobdm has a brilliant futurehobdm has a brilliant futurehobdm has a brilliant futurehobdm has a brilliant futurehobdm has a brilliant futurehobdm has a brilliant futurehobdm has a brilliant futurehobdm has a brilliant futurehobdm has a brilliant future
По умолчанию Ответ: Люксы в канделы/м.кв

Цитата:
Сообщение от MDenis Посмотреть сообщение
Люди добрые, подскажите пожалуйста как быть:

При помощи люкосметра на расстоянии 10 метров от светильника снял значения освещенности для всех полярных углов.

Как мне теперь освещенность в люксах, зная расстояние до источника света, преобразовать в cd/m*m, что бы потом создать ies файл?

Что-то совсем запутался.

Спасибо.
Денис, кд/м2 - это размерность яркости. Думаю, это Вам не нужно. Вам нужны силы света в канделах (кд).. Для перевода значений освещенности в люксах в силы света в канделах воспользуйтесь законом квадратов расстояний, связывающим эти величины. Освещенность равна силе света, поделенной на квадрат расстояния, то есть в Вашем случае на 100. Получаете силы света и создаете ИЕС файл.
hobdm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2009, 11:02   #3
camii dobrii
ass
 
Аватар для camii dobrii
 
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 840
camii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant future
По умолчанию Ответ: Люксы в канделы/м.кв

Цитата:
Сообщение от MDenis Посмотреть сообщение
Люди добрые, подскажите пожалуйста как быть:

При помощи люкосметра на расстоянии 10 метров от светильника снял значения освещенности для всех полярных углов.

Как мне теперь освещенность в люксах, зная расстояние до источника света, преобразовать в cd/m*m, что бы потом создать ies файл?

Что-то совсем запутался.

Спасибо.
Уважаемый, чисто гиппотетически это конечно можно сделать... Но по моему вы зря это затеяли.

Люксы вам нужно преобразовать просто в cd это раз. Но сделать вы этого не сможете потому что вам неизвестен телесный угол (полевая диафрагма) с которого вы снимали значения вашей освещенности (в общем случае его стараются сделать как можно больше - 180 идеал) именно поэтому все ваши измерения бесполезны.

Если хотите измерять сами - почитайте справочную книгу по светотехнике под ред. Айзенберга - там есть методики.
Ознакомившись с теорией, и если у вас не пропадет желание заниматься этим, вы поедите закупать необходимые материалы - фотодатчик, 2 диафрагмы (спасёт 2 коробки), транспортиры, сварочный аппарат, лампу СИС (понятия не имею где вы её возьмете) и т.д.
__________________
Институт: МЭИ
Кафедра: Светотехника и источники света
Направление: Источники света и ПРА
Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп
Руководитель: Елисеев Н.П.
camii dobrii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2009, 12:23   #4
Lioncourt
Новичок
 
Аватар для Lioncourt
 
Регистрация: 23.12.2009
Сообщений: 1
Вес репутации: 0
Lioncourt нет репутации
Cool Ответ: Люксы в канделы/м.кв

Привет!
Меня товарищ загрузил схожей проблемой.
Дано: значения освещенности на определенном расстоянии от ОП.
Надо сделать подобие ies файла, чтобы, в итоге, получить красивую картинку распределения света.
Нашел на сайте пособие - "Правила формирования файла фотометрических данных по формату IES", не понял какие именно значения нужно вносить в соответствии с полярными углами - - "Списки значений сил света ОП в кд/м2/1000лм по всем полярным углам".
Очень прошу подсказать, что там нужно написать, если известна только освещенность в люксах.
Lioncourt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2009, 13:45   #5
camii dobrii
ass
 
Аватар для camii dobrii
 
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 840
camii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant future
По умолчанию Ответ: Люксы в канделы/м.кв

Цитата:
Сообщение от Lioncourt Посмотреть сообщение
Привет!
Меня товарищ загрузил схожей проблемой.
Дано: значения освещенности на определенном расстоянии от ОП.
Надо сделать подобие ies файла, чтобы, в итоге, получить красивую картинку распределения света.
Нашел на сайте пособие - "Правила формирования файла фотометрических данных по формату IES", не понял какие именно значения нужно вносить в соответствии с полярными углами - - "Списки значений сил света ОП в кд/м2/1000лм по всем полярным углам".
Очень прошу подсказать, что там нужно написать, если известна только освещенность в люксах.
Написать товарищу что данных для написания файла недостаточно - читай предыдущий пост.
__________________
Институт: МЭИ
Кафедра: Светотехника и источники света
Направление: Источники света и ПРА
Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп
Руководитель: Елисеев Н.П.
camii dobrii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2009, 14:49   #6
MDenis
Знаток
 
Регистрация: 22.12.2009
Адрес: ООО "Световод"
Сообщений: 36
Вес репутации: 73
MDenis Любимец - говорит делоMDenis Любимец - говорит делоMDenis Любимец - говорит дело
По умолчанию Ответ: Люксы в канделы/м.кв

Цитата:
Сообщение от hobdm Посмотреть сообщение
Получаете силы света и создаете ИЕС файл.
Как канделы? В иес файл нужно ж канделы/метры кв.
MDenis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2009, 17:00   #7
camii dobrii
ass
 
Аватар для camii dobrii
 
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 840
camii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant future
По умолчанию Ответ: Люксы в канделы/м.кв

Цитата:
Сообщение от MDenis Посмотреть сообщение
Как канделы? В иес файл нужно ж канделы/метры кв.
С чего вы взяли?!
Вложения
Тип файла: pdf ies.pdf (89.6 Кб, 47 просмотров)
__________________
Институт: МЭИ
Кафедра: Светотехника и источники света
Направление: Источники света и ПРА
Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп
Руководитель: Елисеев Н.П.
camii dobrii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2009, 18:24   #8
twkisa
Administrator
 
Аватар для twkisa
 
Регистрация: 07.06.2008
Адрес: Воронеж
Сообщений: 977
Вес репутации: 523
twkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant future
По умолчанию Ответ: Люксы в канделы/м.кв

MDenis, не канделы/кв. метр, а канделы/килолюмен то бишь нужны просто канделы, а килолюмены - Вы узнаете при подстановки конкретной лампы.
__________________
Воронеж "АВС-электро"
twkisa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2010, 15:30   #9
koral
Новичок
 
Регистрация: 07.07.2009
Сообщений: 2
Вес репутации: 0
koral нет репутации
По умолчанию Ответ: Люксы в канделы/м.кв

Цитата:
Сообщение от Lioncourt Посмотреть сообщение
Привет!
Меня товарищ загрузил схожей проблемой.
Дано: значения освещенности на определенном расстоянии от ОП.
Надо сделать подобие ies файла, чтобы, в итоге, получить красивую картинку распределения света.
Нашел на сайте пособие - "Правила формирования файла фотометрических данных по формату IES", не понял какие именно значения нужно вносить в соответствии с полярными углами - - "Списки значений сил света ОП в кд/м2/1000лм по всем полярным углам".
Очень прошу подсказать, что там нужно написать, если известна только освещенность в люксах.
В указанном пособии имеется опечатка вместо кд/м2/1000лм, нужно кд/1000лм. Эта опечатка является следствием опечатки в первоисточнике: файл Format_IES.pdf на сайте [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!], но сегодня она будет устранена. К сожалению, этого уже нельзя исправить в журнале "Светотехника" №3-2005 и в Справочной книге по светотехнике (3-е изд.).

Что касается проблемы перевода значений освещенности от ОП в значения силы света, то воспользуйтесь советом hobdm, т.е. умножьте значение освещенности на квадрат расстояния фотометрирования.
koral вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2010, 12:57   #10
camii dobrii
ass
 
Аватар для camii dobrii
 
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 840
camii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant future
По умолчанию Ответ: Люксы в канделы/м.кв

Цитата:
Сообщение от koral Посмотреть сообщение
В указанном пособии имеется опечатка вместо кд/м2/1000лм, нужно кд/1000лм. Эта опечатка является следствием опечатки в первоисточнике: файл Format_IES.pdf на сайте [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!], но сегодня она будет устранена. К сожалению, этого уже нельзя исправить в журнале "Светотехника" №3-2005 и в Справочной книге по светотехнике (3-е изд.).

Что касается проблемы перевода значений освещенности от ОП в значения силы света, то воспользуйтесь советом hobdm, т.е. умножьте значение освещенности на квадрат расстояния фотометрирования.
Вот вам обратная сторона справочников:

"Страшно умереть от опечатки в мед. справочнике".
__________________
Институт: МЭИ
Кафедра: Светотехника и источники света
Направление: Источники света и ПРА
Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп
Руководитель: Елисеев Н.П.
camii dobrii вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 01:40. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru