Лучше всего установить Ламы Холодного катода, и источники питания с функцией удаленного контроля. У ламп холодного катода неограниченно число включений и выключений. Один из основных способов экономии энергии – отключать свет, когда он не нужен. Коридор это как раз тот случай.
Устанавливая в такие помещения датчик движения можно автоматически отключать свет, когда он не требуется без ущерба для срока жизни ламп. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Высший разум
Регистрация: 06.03.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 1,312
Вес репутации: 687 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Такой вариант уже был озвучен поэтому повторюсь
![]()
__________________
НИТПУ, кафедра Лазерной и Световой Техники В России уровень маразма, превышает уровень жизни!!! |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Administrator
Регистрация: 07.06.2008
Адрес: Воронеж
Сообщений: 977
Вес репутации: 527 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Оборудование STEINEL может помочь решить проблему. /только денег надо воз и тележку/
__________________
Воронеж "АВС-электро" Последний раз редактировалось twkisa; 02.04.2010 в 14:32. |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Профи
Регистрация: 17.05.2009
Сообщений: 64
Вес репутации: 70 ![]() ![]() |
![]()
Отмечусь уж и тут. Просто датчики движения ставить нехорошо. Уменьшение срока службы ламп и некомфортное включение при управлении через фазу. ЭПРА с регулированием в сочетании с датчиками движения - Ok, но они далеко не все поддерживают правильный "профиль" диммирования. Плюс они дорогие. Можно использовать регулируемые ЭПРА попроще, а правильный "профиль" организовать внешним контроллером. Если св-ков много, это может оказаться дешевле. Эти решения есть только у ведущих производителей. Пиарить стесняюсь. По датчикам движения хочу представить одну малоизвестную фирму [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] (это представительство в Москве). Оборудование скорее бытовое, но зато недорогое. Если накладные датчики, то можно и китайские LX, но для встройки удобней Dinuy.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Ученик
Регистрация: 08.10.2009
Сообщений: 19
Вес репутации: 102 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
спасибо за ответы
![]() какой контроллер лучше использовать, чтобы светильники по запрограммированному расписанию работали? ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Профи
Регистрация: 17.05.2009
Сообщений: 64
Вес репутации: 70 ![]() ![]() |
![]()
>какой контроллер лучше использовать, чтобы светильники по запрограммированному расписанию работали?
Вы все-таки хотите по расписанию? Мне милее датчики движения. Если по расписанию, то есть два подхода. Строить "родную" систему управления DALI/DSI. Панель управления с поддержкой расписания думаю стоит от 5000 евро. Или можно попроще. Взять суточный таймер (реле времени) их много кто разных выпускает. Таймер будет подавать фазу в нужное время на шину управления. Только балласты должны поддерживать управление по шине DALI/DSI от сетевого напряжения. Собственно, если управляться от таймера с относительно нечастыми включениями/выключениями, то имеет смысл вернуться обратно к неуправляемым дешевым св-кам и просто рвать питание. Если мощности коммутации таймера не хватит, то добавить контактор. |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |
Ученик
Регистрация: 08.10.2009
Сообщений: 19
Вес репутации: 102 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
все таки это коридор, а не банкетный зал какой-нибудь ![]() спасибо, про LOGO я знаю, просто хотел услышать про другие контроллеры ![]() |
|
![]() |
![]() |