Источники света Источники света: традиционные лампы, газоразрядные источники света, светодиоды. |
![]() |
|
Опции темы | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 | |
Оракул
Регистрация: 05.12.2008
Адрес: Гомель
Сообщений: 723
Вес репутации: 460 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
На одной презентации слышал, что к генератору можно подключить несколько ламп в разных точках ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Administrator
Регистрация: 07.06.2008
Адрес: Воронеж
Сообщений: 977
Вес репутации: 527 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Да эту тему уже разбирали здесь на форуме !
Стандартные требования к ЭПРА ( провода как можно короче) НЕ БОЛЕЕ 2м И схема подключения абсолютно простая как и с ЭПРА для ЛЛ : на сколько ламп Эпра рассчитан - столько и подключать.
__________________
Воронеж "АВС-электро" Последний раз редактировалось twkisa; 07.05.2010 в 01:34. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Мастер
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 112
Вес репутации: 130 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Сейчас не смогу найти ссылку. но буквально вчера читал что именно для этих ламп расстояние до эпра может быть достаточно большим, возможно это связано с отсутствием необходимости первоначального пробоя и следовательно киловаттного напряжения.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 844 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Лампы мега интересные. Большинство траблов с ними уже решено... Но не стоит забывать что это газоразрядные лампы низкого давления - со всеми вытекающими.
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Новичок
Регистрация: 05.04.2010
Сообщений: 8
Вес репутации: 0 ![]() ![]() |
![]()
Провода от ЭПРА до лампы никак не экранируются. Макс. длина 1.5 метра. У нас на стенде провода от разных ламп вместе с сетевыми вперемешку, никаких помех и наводок друг на друга не фиксируется. Лампы работают стабильно как по отдельности так и все вместе. По поводу использования нескольких ламп на одном ЭПРА - производитель говорит что нельзя. Возможен вариант ЭПРА на две лампы. Может быть попробуем например 2 лампы по 40Вт поцепить на 80 ЭПРА. Просто известно что на выходе ЭПРА висят защиты, и в случае обрыва, разрушения лампы, и всяких нестандартных режимов работы эти защиты выключают ЭПРА. Кстати ЭПРА есть с димерами, так что возможно изменение яркости свечения.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
Оракул
Регистрация: 05.12.2008
Адрес: Гомель
Сообщений: 723
Вес репутации: 460 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
А если провод радио рядышком положить? (это упрощенно) Речь, конечно, идет о проводах связи, управления и передачи информации. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Оракул
Регистрация: 30.09.2008
Адрес: Shenzhen, China
Сообщений: 774
Вес репутации: 449 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
особенно если это объект РЖД.....
__________________
Потомственный светотехник! Московский, ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции, дважды Краснознаменный, трижды Красноказарменный Эстрадно-эротический Институт (Технический Университет) |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Мастер
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 112
Вес репутации: 130 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |