Недавно выкладывал информацию по потреблению растрового светильника с лампами 4х18 и ЭмПРА.
Теперь светильник с лампой ДНАТ150, дросель, конденсатор и т.д. Замеры делались с помощью Janitza UMG96L Напряжение в сети 237В Р активная 193Вт Р реактивная 67Вар (емкостная) CoS fi 0,94 (емкостной) Измерения проводились через 30 минут после включения (потребляемая активная мощность возрастала постепенно) |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
Оракул
Регистрация: 05.12.2008
Адрес: Гомель
Сообщений: 723
Вес репутации: 460 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
При напряжении питания 220 В получим 193/(237/220)^2,2=164 Вт. Надо смотреть за напряжением питания - вот где экономия электроэнергии ![]() |
|
![]() |
![]() |