Если светильники с ЭПРА, то расфазировка не важна - визуально мерцания полностью отсутствуют. Если ЭмПРА, то светильники запитываются от 3 фаз - либо через 3 отдельных выключателя, либо через 1 выключатель + 3-фазный контактор. Всё просто.
Нормированная минимальная освещённость от общего (потолочного освещения) на рабочих местах, оснащённых компьютерами - 400-500 лк на столе, 200-300 лк на мониторе. Освещённость в 1000 лк - повышает общую работоспособность, но и утомляемость глаз тоже. Освещённость будет зависеть от количества, типа, высоты подвеса и расстановки светильников, а также от коэффициента отражения стен и т. д. Ориентировочно - это расстановка светильников квадратно-гнездовым с шагом 1,8 м. Если высокие потолки и тёмные стены - то с шагом 1,2 м. Это для светильников типа ARS Последний раз редактировалось Alexiy; 23.09.2010 в 15:29. |
![]() |
![]() |