Старый 13.12.2010, 12:59   #1
nowhow
Новичок
 
Регистрация: 10.12.2010
Сообщений: 2
Вес репутации: 0
nowhow нет репутации
По умолчанию Ответ: Работа светодиодных светильников на постоянном токе сети 220 В

Цитата:
Сообщение от Alexiy Посмотреть сообщение
Подключить можно и работать скорее всего будет нормально (будет зависеть от конкретного продукта). Если схема выпрямления в ПРА мостовая (производитель не стал жёстко экономить на деталях), то даже полярность не важна.

Но гарантию вряд ли кто даст и маркировки такой не ставят
Кстати, о схемах выпрямления. Я в светильниках не разбирался, но обычно после диодного моста стоит конденсатор сглаживающий/накопительный. Так вот в таких схемах при входном 220 В, после выпрямления напряжение держится на уровне амплитудного, то есть 310 В (в зависимости от емкости кондера).
А в случае если в сети 220 В постоянки, то оно и после кондера будет 220В.
Вопрос. Так я понимаю многое будет зависеть от минимального уровня напряжения при котором заводится схема после выпрямителя (схема драйвера как я понимаю)?
nowhow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2010, 13:38   #2
Alexiy
GOD
 
Аватар для Alexiy
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1006
Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Ответ: Работа светодиодных светильников на постоянном токе сети 220 В

ага, амплитудное - это действующее умножаем на корень из 2. В действительности, напряжение на конденсаторе обычно не достигает амплитудного даже без нагрузки.

Вообще, нормальные ПРА предназначены для работы в широком диапазоне напряжений. Например, ЭПРА для люминесцентных ламп (Tridonic, Philips, Helvar) работают как на переменном, так и на постоянном токе и диапазоны их примерно одинаковы. Не вижу проблем в аналогии со светодиодными светильниками.

Например, Tridonic PC T8 PRO 18–70 W 220–240 V 50/60/0 Hz
• AC voltage range 198-264 V
• DC voltage range 176-280 V

Последний раз редактировалось Alexiy; 13.12.2010 в 16:20.
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2010, 16:00   #3
zazalu
Мастер
 
Аватар для zazalu
 
Регистрация: 28.02.2008
Сообщений: 111
Вес репутации: 100
zazalu Любимец - говорит делоzazalu Любимец - говорит делоzazalu Любимец - говорит делоzazalu Любимец - говорит делоzazalu Любимец - говорит дело
По умолчанию Ответ: Работа светодиодных светильников на постоянном токе сети 220 В

Цитата:
Сообщение от Alexiy Посмотреть сообщение
ага, амплитудное - это действующее умножаем на корень из 4.
Алексей, у Вас опечатка. На корень из 3
zazalu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2010, 16:19   #4
Alexiy
GOD
 
Аватар для Alexiy
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1006
Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Ответ: Работа светодиодных светильников на постоянном токе сети 220 В

Цитата:
Сообщение от zazalu Посмотреть сообщение
Алексей, у Вас опечатка. На корень из 3
Ой! Правда! Спасибо! Действительно опечатка! Должно быть на корень из 2 (примерно 1,4...)! Я исправил.
Амплитудное/действующее - корень из 2
Линейное/фазное - корень из 3

Понедельник - день тяжёлый...

Последний раз редактировалось Alexiy; 13.12.2010 в 16:24.
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 11:12. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru