| Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
| Результаты опроса: в чем причина выхода из строя ламп | |||
| ПРА |
|
6 | 27.27% |
| Лампы |
|
4 | 18.18% |
| Напряжение |
|
12 | 54.55% |
| Голосовавшие: 22. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
|
|
Опции темы | Опции просмотра |
|
|
#24 |
|
Профи
Регистрация: 01.11.2008
Адрес: Краснодар
Сообщений: 55
Вес репутации: 112 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Посмотрел фото ИЗУ в начале темы - они без таймера, самые простые. Жгут дроссели напряжением 4-5 кВ.
Поставить стабилизатор можно, но это борьба с симптомами, а не болезнью. Я бы поставил анализатор сети, поближе к светильнику, суток на трое. В сетях может всякое твориться. Газоразрядные лампы -нелинейный элемент, сами генерируют высшие гармоники, а если они накладываются с гармониками от других потребителей (к примеру инверторные сплит-системы), то всплески напряжения могут возникать как от ИЗУ. Кстати, в ТП или РУ есть конденсаторные установки? Они гасят гармоники на себе, а если их нет, то плохо. Прикиньте в деньгах, сколько будет стоить стабилизатор, замена ПРА в светильниках на электронные, возможно переход на светильники с ЛЛ окажется не так и дорог. Плюс будете экономить на электроэнергии до 50%. |
|
|
|