![]() |
|
Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
![]() |
|
Опции темы | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
Новичок
Регистрация: 02.06.2008
Сообщений: 4
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Самый добрый, да спасибо за советы, я уже Кноррингом обзавёлся вот начинаю помаленьку, шаблон бы где достать....
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Гений
Регистрация: 11.03.2008
Адрес: Мазгва
Сообщений: 921
Вес репутации: 380 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Ты какой программой будешь считать? Советую Релюксом или же филипсовской. Или вас заставят свои проги писать ну типа как в ручную. Нас в свое время заставляли! Макросы писали в екселе!
![]()
__________________
Окончил МЭИ. Кафедра светотехники. "Источники света и ПРА". ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Новичок
Регистрация: 02.06.2008
Сообщений: 4
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Pashtik, в DiaLux'e всё считать буду, привычнее просто...
а как высоту мачт выбрать? |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 844 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
лучше в филипсовской! В диалюксе результат будет сомнителен. Высота мачт от 25-30 м. Рекомендации по мачтам можно смотреть в евро нормах. Там есть формула расчета высоты мачты в зависимости от положения камеры. Всетаки советую не полагаться на одного кнорринга =) Плюс ко всему когда вы в диалюкс засунете 150-200 прожекторов он будет считать это очень долго.
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
![]() |
![]() |