![]() Цитата:
Другой вопрос - нафиг 700 лк в автосалоне и 500 лк общего освещения в цехе?!!! |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
Гуру
Регистрация: 16.11.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 376
Вес репутации: 174 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Так то в автосалонах требования по многим евромаркам 1000 люкс в шоуруме.. 700 - это вообще среднее для автосалонов. 500 люкс делали для гальванического цеха, прописано в техзадании было так.
__________________
почти мАсквич)) |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Высший разум
Регистрация: 06.03.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 1,312
Вес репутации: 688 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
высота потолков какая? если метров 10, то я бы на мгл сделал бы.
__________________
НИТПУ, кафедра Лазерной и Световой Техники В России уровень маразма, превышает уровень жизни!!! |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1006 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]. Высоковато для ЛЛ, но получится экономичнее, чем на МГЛ.
При такой установке придётся извращаться с монтажом конструкций, заполняющих дырки сбоку от такого светильника. Геморройно. Я ни разу не видел, чтоб его кто-то использовал. Тем более, что для такой высоты 4-ламповые вполне подходят. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |
Гуру
Регистрация: 16.11.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 376
Вес репутации: 174 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
На Т5 лампах - есть варианты. на Т8 - все в районе 600 люкс получается... Почему смотрю щас на 2-х ламповые - потому что:
__________________
почти мАсквич)) |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1006 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Дело тут скорее не в том, что 2 лампы лучше 4, а в честности составителя моделей светильников.
Например: ARS436 - КПД 66.0%, ARS236 - КПД 60.0%. Делайте выводы. ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1006 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Ну, так уж и быть - сделаю вашу работу - вот 2 варианта - с лампами по 11400 лм и по 13400 лм. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 | |
Гуру
Регистрация: 16.11.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 376
Вес репутации: 174 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
раз уж пошла такая пьянка...вот что в устном техзадании было от проектанта а/с: - недорогое оборудование - минимальные затраты при инсталляции (учитывать армстронг 60х120) Соответственно минимум подготовительных работ типа закладных конструкций, дополнительных усилений ввиде профилей или рам, ферм и тд) - энергосбережение мы еще добавили пункт - недорогое обслуживание в процессе эксплуатации (срок ламп, замена комплектующих)
__________________
почти мАсквич)) Последний раз редактировалось svetotech; 24.03.2011 в 11:21. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#9 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1006 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Менталитет - это одно, а периодичность обслуживания (протирания пыли) прописана в той же табличке, что и коэффициент запаса. Прописана русскими и для русских. А для балбесов и идиотов законы не писаны... но не надо по умолчанию считать заказчика идиотом. Да, протирают лампы несколько раз в год и проверяют аварийные светильники 2 раза в неделю! И не надо на менталитеты кивать. Проектировщик должен ориентироваться на прописные нормы, а не пользоваться некой альтернативной логикой.
![]() 500 лк обязательно было делать именно общим освещением? Неужели никак нельзя было местное освещение установить? |
![]() |
![]() |