Светодизайн. Всё, что связано со светодизайном. Проекты освещения, Дизайн-проекты... Методики работы со светом в Photoshop, 3D Studio Max, Lightscape. Эстетическая сторона светового дизайна |
![]() |
|
Опции темы | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 | |
Гуру
Регистрация: 16.11.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 376
Вес репутации: 174 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
__________________
почти мАсквич)) |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
Мастер
Регистрация: 28.02.2008
Сообщений: 111
Вес репутации: 101 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Это если умозрительно и по нормам. Но как правило, если парковка у ТРЦ, владельцы хотят привлечь внимание и требуют освещенность повышать. Раз эдак в 10. Высокомачтовые опоры в этом случае - неплохой вариант, не будет "частокола" из опор. А для 4 лк можно и обычными 9м опорами обойтись. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 845 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Я бы все же уточнил геометрию парковки.
Возможно 2 основные схемы освещения - высокомачтовые опоры (20-30 метров) Каждая опора 1,5 млн. (сюда и светильники и монтаж). Или опоры 10 метров высотой - 50 т.р. (светильники с монтажем там же). В зависимости от геометрии и размера - из этих вариантов производится выбор. 4 лк - совсем мало для парковки. Нормальный уровень - 10-15 лк. У гипермаркетов поднимают до 30-50(но это уже изврат на мой взгляд).
__________________