Блин, пока писал, Специалист все ответил уже =0)
Уточню только: 1) Не все ЭПРА одинаково хороши, не все они имеют функцию отключения цепи прогрева электродов после выхода лампы на рабочий режим. 2) Не все ЭПРА имеют фильтр по входу (т.е. у вас может слегка перестать работать радио).
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. Последний раз редактировалось camii dobrii; 13.04.2011 в 16:35. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
Новичок
Регистрация: 13.04.2011
Сообщений: 3
Вес репутации: 0 ![]() |
![]() Цитата:
Подскажите, может быть этот конкретный тип ЭПРА Fintar MCUR 418 как раз и не отключает прогрев электродов после старта ламп (см. цитату выше)? И именно из-за этого у контрольного светильника потребление на 10 Вт больше? |
|
![]() |
![]() |
![]() |