Старый 29.04.2011, 12:07   #1
Skorpion3G
Профи
 
Регистрация: 17.08.2010
Адрес: Харьков
Сообщений: 50
Вес репутации: 0
Skorpion3G нет репутации
По умолчанию Ответ: И снова Аварийное освещение! помогите плиз!

Туплю!!! в ГрЩУ и ГЩУ не может быть окончания рабочего дня, персонал там находится круглосуточно!
__________________
Техник электротехнического отдела главного конструктора. Разделы ЭС, ЭМ, ЭО, ПС.
Skorpion3G вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2011, 12:19   #2
Alexiy
GOD
 
Аватар для Alexiy
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1005
Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Ответ: И снова Аварийное освещение! помогите плиз!

Цитата:
Сообщение от Skorpion3G Посмотреть сообщение
Туплю!!! в ГрЩУ и ГЩУ не может быть окончания рабочего дня, персонал там находится круглосуточно!
Согласен! Выключить освещение (и рабочее и аварийное) может потребоваться для обслуживания светильников. Более того, при наличии естественного освещения, часть светильников (рабочего освещения) может быть отключена за ненадобностью.

В дополнение ко всему этому есть требование ПТЭ:
Цитата:
5.12.2. В помещениях главного, центрального и блочного щитов управления электростанций и подстанций, а также на диспетчерских пунктах светильники аварийного освещения должны обеспечивать на фасадах панелей основного щита освещенность не менее 30 лк; одна-две лампы должны быть присоединены к шинам постоянного тока через предохранители или автоматы и включены круглосуточно.
Остальные светильники не требуется держать включенными круглосуточно.

Последний раз редактировалось Alexiy; 29.04.2011 в 12:25.
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 17:04. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru