Кран-балки бывают с кабиной оператора на самой кран-балке и небольшие - без кабины, обычно с радиоуправлением. Те, что с кабиной - могут использоваться для обслуживания светильников (с крыши кабины)
Иначе (при высоте более 5 м) необходимо использовать специальные приспособления (вышки, туры и т.п.) и работы по обслуживанию светильников выполняются по разряду высотных работ с соблюдением соответствующих мер... короче, геморрой. Можно подключить половину светильников (через 1 в ряду) к одному выключателю, а остальные - к другому. Можно, соответственно, разбить все светильники на несколько мелких групп и включать столько сколько нужно и там, где нужно. Плавно регулировать яркость в широких пределах можно практически для любых люминесцентных ламп без встроенного ПРА (Т5, Е8 и даже компактные). При этом, светильник должен быть оснащён специальным регулируемым ЭПРА. Светильник с ЭПРА в 1,5 раза дороже светильника с ЭмПРА, что с лихвой окупается преимуществами ЭПРА, поэтому ЭмПРА даже не рассматриваем как вариант. Светильник же с регулируемым ЭПРА в несколько раз дороже обычного нерегулируемого с ЭПРА! а ещё + управляющие устройства + сети управления... Оно вам надо, в цеху-то? Последний раз редактировалось Alexiy; 16.05.2011 в 16:49. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | ||
Новичок
Регистрация: 13.05.2011
Сообщений: 9
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
вот в этом я как раз разбираюсь )
мой случай ( Цитата:
Цитата:
СПАСИБО за подробные разъяснения! |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 844 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Извиняюсь что не продолжил диалог с Вами.
Алексей меня замечательно заменил. Полностью соглашусь с Алексеем что сроки окупаемости с LED очень велики в общем случае. Хотелось бы вернуться к системе управления: На самом деле в рамках цеха можно сделать простую систему управления. 1) Самая эффективная - выключатели. (3 режима) полный, 50%, дежурный. 2) Фотодатчик на группы светильников, тоже простое решение, он может быть установлен непосредственно в щитке и отключать часть светильников в зависимости от освещенности в цехе. 3) Управление рядами или даже отдельными светильниками. Ну это если редко ходят. ДНаТ - управлять ими тяжелее, они не умеют сразу после выключения снова включаться, и тратят чуть времени на разгорание. Почему я рекомендую ЛЛ: - Индекс цветопередачи - Просто управляется - Срок службы до 70 000 ч. - Низкая стоимость оборудования - Световая отдача Короче нужно покурить сайт осрама и найти подходящие лампы. С другой стороны: Можно повесить "колокольчики" и сунуть в них лампы ДНаТ с увеличенным световым потоком.
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Мастер
Регистрация: 03.05.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 88
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Если это так, то это удар в поддых для LED =)