				Вес репутации: 102       |  Ответ:  Рейтинг светодиодных офисных светильников типа АРМСТРОНГ 
			
			В анкете 2 пункт, насколько я поняла связан с энергоэффективностью: 2.1 Световая эффективность осветительного прибора - лм/Вт 2.2 Коэффициент мощности - тут тоже все ясно 2.3 Коэффициент использования светового потока (на основе КСС) - считаю его не совсем корректным в данном контексте. В помещении рабочий стол – это рабочая поверхность. Если весь световой поток будет идти на освещение этого стола, а окружающее пространство будет темное, то качественным такое освещение не назовешь. Энергоэффективность осветительной установки офисного помещения (или какого-то другого) скорее может оцениваться по максимально допустимой удельной установленной мощности в зависимости от индекса помещения, которые приведены в актуализированном СНиПе 23.05-95. Тогда в методе оценки светильников с точки зрения энергоэффективности, нужно брать помещение определенного размера и проводить оценку на количество светильников для достижения норм в 500(400) лк и отсюда смотреть Вт/м2. Последний раз редактировалось kitesika; 31.05.2011 в 19:58. | 
|   |   |