В любом случае, узнайте какая категория помещения, а уже потом подбирайте оборудование по ПУЭ (гл.7.3 и 7.4). Категорию помещения обычно ставят на чертежах.
К сожалению не все ставят категорию по ПУЭ, некоторые ставят по НПБ, по сути одно и тоже, вот только обозначения классификаций разное...