Старый 27.07.2011, 14:15   #1
Alexiy
GOD
 
Аватар для Alexiy
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1005
Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Ответ: рассеиватели и зеркальные решетки

Цитата:
Сообщение от AGBARK Посмотреть сообщение
а это вы уже шикуете, уважаемый ))))

КЗ -1,4 ?
Да, для офисов КЗ -1,4

И при этом 600-700 лк - среднее нормируемое значение освещённости по европейским нормам.

В отечественных нормах указывается минимальная освещённость 400-500 лк в самой слабоосвещённой точке рабочей поверхности. При этом максимум как раз 600-700 лк получается.
По результатам исследований большинство респондентов заявили, что для работы наиболее комфортно освещение на уровне 1000 лк! Но это уже не оправданно экономически

Недавно аттестовывали рабочие места в нашем новом офисе. Инспектор сказала, что такое качественное освещение они встречали только в институте света каком-то... Светильники ARS.

Последний раз редактировалось Alexiy; 27.07.2011 в 14:17.
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2011, 15:49   #2
camii dobrii
ass
 
Аватар для camii dobrii
 
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 843
camii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant future
Post Ответ: рассеиватели и зеркальные решетки

Вернемся к изначальному вопросу:

Почему светильники бывают разные.

Итак.
Светильники бывают с решетками, рассеивателями и отраженного света.

Все это нужно для снижения слепящего действия и все эти методы работают.

1) Решетки
Они бывают разные, в зависимости от материала и качества могут стоить очень разных денег.
Принцип работы - решетка загораживает лампу при определенных углах, т.е. Вас слепит 1-2 светильника.
+Имеет высокий КПД.
-Слепит
-Пачкается пальцами
(рекомендую для высоты от 3 до 10 м.)

2) Рассеиватели
Бывают матовые и микропризматические.
Принцип работы - стекло "размазывает" яркость лампы, тем самым снижая слепящее действие.
Слепят все светильники но не так сильно как лампа.
Матовое стекло практически убирает дискомфорт, но имеет низкое КПД (55% и менее)
Микропризма - имеет достаточно высокое КПД (примерно 65%) и при этом в достаточной мере борется с ослеплением.
+ Внешний вид
+ Равномерность
+ Вертикальная/цилиндрическая освещенность
- Низкое КПД
- Пыль внутри светильников
- Неудобная замена ламп

3) Отраженный свет

С точки зрения качества - лучшее что можно придумать.

С точки зрения КПД - в два раза ниже чем у Решетки (т.е. Вы должны поставить светильников в 2!!! раза больше!)

Как правило в офисах используют ARS (или подобные), главное их верно расположить.
Не забывайте что рабочей плоскостью в Вашем случае является рабочий стол!!! И не надо считать освещенность под плинтусом... Настройте расчетные плоскости!
__________________
Институт: МЭИ
Кафедра: Светотехника и источники света
Направление: Источники света и ПРА
Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп
Руководитель: Елисеев Н.П.
camii dobrii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2011, 15:55   #3
Незарегистрированный
Guest
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Ответ: рассеиватели и зеркальные решетки

Спасибо всем за ответы!
Резюмируя сказанное:
1. Светильники можно установить и с зеркальными отражателями, и с рассеивателями, а также отраженного света. Первые обеспечивают более яркое освещение при расположении непосредственно над рабочим местом и в случае достаточно больших помещений. Вторые и третьи годятся для создания более равномерного рассеянного света, когда сложно установить светильники непосредственно над рабочими местами или помещение небольшое. Рассеянный свет создает также большее освещение стен и частично потолка, что снижает элементы депрессии. В отличии от торговых помещений, где акцент освещения делается на полках с товаром, в офисе желательно, чтобы потолок также подсвечивался.
2. Освещенность рабочих мест зависит от задач, которые на этих местах выполняют. Если работа производится с мелкими деталями, то 1000Лк будет в самый раз. Для большинства офисов освещенность рабочих мест должна составлять не менее 500Лк, а в идеале 600-800Лк.
3. Использование ЭПРА на 4 лампы сразу (учитывая, что стоят они приблизительно как и на одну лампу) оправдано, если в светильник устанавливают одинаковые качественные лампы с высоким сроком службы (от 20000 часов и выше) и в дальнейшем придется менять все лампы сразу, чтобы поставить их в равные условия для одного ЭПРА.
  Ответить с цитированием
Старый 27.07.2011, 16:08   #4
Alexiy
GOD
 
Аватар для Alexiy
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1005
Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Ответ: рассеиватели и зеркальные решетки

Цитата:
Сообщение от Незарегистрированный Посмотреть сообщение
2. Освещенность рабочих мест зависит от задач, которые на этих местах выполняют. Если работа производится с мелкими деталями, то 1000Лк будет в самый раз. Для большинства офисов освещенность рабочих мест должна составлять не менее 500Лк, а в идеале 600-800Лк.
При общем освещении - минимум 400 лк на столе с компьютером, при комбинированном (общее и местное - с настольной лампой) - минимум 500 лк.

Цитата:
Сообщение от Незарегистрированный Посмотреть сообщение
3. Использование ЭПРА на 4 лампы сразу (учитывая, что стоят они приблизительно как и на одну лампу) оправдано, если в светильник устанавливают одинаковые качественные лампы с высоким сроком службы (от 20000 часов и выше) и в дальнейшем придется менять все лампы сразу, чтобы поставить их в равные условия для одного ЭПРА.
Это оправданно только экономически. Одна лампа выходит из строя - ЭПРА отключается.
Менять нужно лишь одну лампу - неисправную. Остальные менять только когда их срок придёт. При этом выяснить какая же лампа перегорела можно только последовательным перебором - неочевидно какую менять надо. При этом после замены лампы надо выключить/включить светильник, чтобы запустить отключенное ПРА. То есть, электрик меняет одну лампу, бежит выключает и снова включает свет... повторяет пока светильник не загорится. Не удобно. Особенно в длинном коридоре
Однако, до прихода человека с новой лампой весь светильник не будет работать. Особенно заметно в коридоре, где светильники стоят далеко друг от друга.
Поэтому в коридоре лучше ставить светильники с двумя ЭПРА.

Последний раз редактировалось Alexiy; 27.07.2011 в 16:12.
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 01:53. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru