Подскажите если возможность контроля работы каждого прожектора?
Сможет ли диспетчер узнать какой прожектор перегорел? Как это можно реализовать? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
Оракул
Регистрация: 30.09.2008
Адрес: Shenzhen, China
Сообщений: 774
Вес репутации: 449 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Что-то мне подсказывает, что вам стоит построить нормальную KNX систему с обратной связью. по части обратной связи - хорошо подходит например токовый датчик. написал в личку
__________________
Потомственный светотехник! Московский, ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции, дважды Краснознаменный, трижды Красноказарменный Эстрадно-эротический Институт (Технический Университет) |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Мастер
Регистрация: 09.04.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 197
Вес репутации: 73 ![]() |
![]()
Договор подписан)
|
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Мудрец
Регистрация: 27.03.2009
Сообщений: 461
Вес репутации: 330 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Дык очень просто - на каждый прожектор ставиться маленький измеритель мощности (или еще лучше токовые клещи - не требуется врезку в линию питания делать) с управлением по стандартному MODBUS протоколу (на базе RS485 проводной) или KNX если нужна беспроводка и контроллер PLC собирающий информацию со всех этих датчиков и оповещающий о состоянии светильников.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Гуру
Регистрация: 18.03.2009
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 318
Вес репутации: 195 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
456 прожекторов - не слабое количество. Крестовский? Поделитесь, что за бренд прожекторов?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Новичок
Регистрация: 05.09.2018
Сообщений: 2
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Добрый день. Помогите рассчитать футбольное поле. Есть 4 столба, можно поставить еще 2 и будет 6. Впервые столкнулась с таким проектом, не понимаю как распределять свет правильно
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1404 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Для начала можно как-то так. (см вложение) Если серьёзнее - можно копать глубже и шире. Допустим, у Филипса хорошие брошюры по спортивному освещению есть (сюда не влезают - ограничение по объёму).
__________________
Проект "Люмика" |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 | |
Мастер
Регистрация: 04.12.2008
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 245
Вес репутации: 408 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
![]() Вот почитайте : Рекомендации [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] и посмотрите: "СП 31-115-2006 Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения" Вообще тема глубокая и кажется она уже обсуждалась на этом форуме, поищите...
__________________
Инженер-Светотехник / Дизайнер-Архитектор www.ashepkov.com |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#9 | |
Профи
Регистрация: 30.05.2018
Сообщений: 64
Вес репутации: 219 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] |
|
![]() |
![]() |