Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
![]() |
|
Опции темы | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 | |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1006 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
1. В случае исползования инфракрасных датчиков движения работать придётся постоянно двигаясь (дёргаясь, размахивая руками), иначе свет выключится. никто на рабочем месте никогда не делает включение освещения по сигналу датчиков. Только вручную. В крайнем случае - пусть у каждого кто находится в помещении будет личный радио-маячок чтобы система могла определить его присутствие в конкретной зоне. Так реализовано в чудо-доме Билла Гейтса. Кто не верит - может записаться на экскурсию всего за $1000. Не совсем бюджетный вариант, но другого нет. 2. чёткое зонирование кусочками по 6 м2 не эффективно, так как в любой точке помещения освещённость складывается от всех светильников в помещении. В результате, для успешной реализации зонной технологии освещения необходимо завысить установленную мощность освещения в 2-3 раза! 3. постоянное зажигание/выключение света (даже плавное) в различных точках одного помещения допустимо только для дискотеки. Для офиса - недопустимо. Будет бесить. Поверьте. Это только в клипе Майкла Джексона зажигающиеся под ногами тротуарные плитки смотрятся приятно. 4. неравномерность освещения (тьма вокруг освещённого рабочего места) - это также недопустимо. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Ученик
Регистрация: 23.10.2011
Адрес: Москва
Сообщений: 13
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Можно добавить, что датчики движения в большинстве вообще плохо сочетаются с электронными ПРА для ЛЛ и энергосберегающими лампами (мигание в выключенном состоянии, жалобы на преждевременный выход из строя).
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 844 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Если заказчик хочет быть модным и технологичным - пусть посмотрит на систему DALI и что она умеет.
Если заказчик хочет экономить деньги - пусть поменяет светильники на Т5 с ЭПРА. Если закачик сам не знает чего хочет - пусть подумает и забьет. Деньги целее будут. Ну и как крайний вариант - пусть заказчик поставит светодиодку... Зато модно... Любые лампы очень чувствительны к циклам включения и выключения. Если говорить просто, лампочки менять раз в 2 месяца будете. Опыт построения подобных комплексных систем есть например у НОРВИКС. Но они строят не только освещение, но и все остальные системы сразу... Можете попробовать с ними пообщаться.
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. Последний раз редактировалось camii dobrii; 28.12.2011 в 12:15. |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1006 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 844 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Согласен... Лампы Т5 дороже, но и служат значительно дольше. Световая отдача выше... В общем не плохое решение.
Да и светильники как правило более технологичные. Откровенного "г" меньше... Так что я бы для целей экономии денег - поменял бы светильники на Т5 а не на Т8. Конечно если существующие светильники 5-10 лет уже отработали. Если не отработали - менять смысла нет. Можно подождать.
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678