Старый 13.01.2012, 16:02   #3
dimaka555
Ученик
 
Регистрация: 26.11.2009
Сообщений: 14
Вес репутации: 0
dimaka555 нет репутации
По умолчанию Ответ: Нормы освещенности для ТЭЦ

Спасибо Вам огромное. Очень помогли!


Цитата:
Сообщение от Alexiy Посмотреть сообщение
Ну, я проектировал освещение на нескольких ТЭЦ (21, 26, 2 блока на 27...)

Что именно освещаете?
Машзал с естественным освещением при отсутствии постоянного дежурства - горизонтальная освещённость 0,8 м от пола - общее освещение - 150 лк, общее+местное - 200 лк. При постоянном дежурстве и/или недостаточном естественном освещении - 200 лк и 300 лк соответственно.

Поверхности щитов, приборов, указателей, пультов - 150 лк

Коридоры и проходы - 50-75 лк

Есть [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] - как раз по вашему профилю - почитайте.
dimaka555 вне форума   Ответить с цитированием
 


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 03:11. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru