Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
![]() |
|
Опции темы | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 | |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 843 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Возможно бракованная партия. Насколько я помню "моргание" не свойственный дефект для ламп с ЭПРА. Проверьте по каталогу рабочий ток лампы. 0,31А на 2 лампы или на каждую? Где ток замеряли? [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] Посмотрите здесь еще.
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. Последний раз редактировалось camii dobrii; 19.01.2012 в 13:25. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1005 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Например, ЭПРА Tridonic PC INDUSTRY T8 начинают мигать при 306 В, а при 320 В отключаются...
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
Ученик
Регистрация: 13.12.2011
Сообщений: 20
Вес репутации: 0 ![]() |
![]() Цитата:
Надо заказать филипс супер 80... Результаты сегодняшних экспериментов: При нормальной работе ток цепи (на 2 лампы) составляет 0,31, что соответствует номиналу по паспорту. Сегодня подключил через УПС, и сидел ждал у амперметра. Поймал момент когда лампа начала моргать. Ток колебался от 0,3 до 0,35. Потом отключился светильник. Видимо ЭПРА уходит в режим защиты. Включил 765 лампу, оставил на ночь. Завтра отпишу по результатам. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#4 | |
Мудрец
Регистрация: 09.01.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 576
Вес репутации: 392 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
![]() И да, надежность крепления проводов в ЭПРА и в патронах проверяли?
__________________
Константин |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |
Ученик
Регистрация: 13.12.2011
Сообщений: 20
Вес репутации: 0 ![]() |
![]() Цитата:
по поводу крепления проводов, то во всех 20 светильниках плохой контакт не может быть. Обещал отписать по 765 осрам. Проработала 20 часов без нареканий (ток кстати 0,29 А. Зарядил сегодня в китайский светильник с ЭПРА 840 осрам (новую), так лампа вообще не разгорается уже 3 часа. газ бегает, потребляемый ток цепи 0,2 А!!!! Также получил официальный ответ от OSRAM, но пока без самого главного ответа, что же делать?! Как получу все ответы отпишу. По поводу ЭПРА. Неужели никто не эксплуатировал ЭПРА OSRAM QT-FIT8 2x36? Может у кого опыт есть по эксплуатации ЭПРА с холодным стартом. Сделайте доброе дело, черкните пару строк. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 843 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
К сожалению качество смоленских ламп сильно ниже среднего!
Купите лампы филипс, самые стандартные. И посмотрите - цена вопроса 50 руб (для тестов). Думаю что Ваш вопрос решится сам собой. После чего рекламацию продавцу ламп osram.
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |
Ученик
Регистрация: 13.12.2011
Сообщений: 20
Вес репутации: 0 ![]() |
![]() Цитата:
Вот по ЭПРА выложу такую табличку..... может кому поможет, а может кто че подскажет. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 | |
Мудрец
Регистрация: 09.01.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 576
Вес репутации: 392 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
QT-Fit - бюджетная серия, хоть и Osram, но made in China а вот QTP8 уже сделаны в Италии. Так что это не лампы. На 99% уверен что ПРАшки глючат
__________________
Константин |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#9 |
Administrator
Регистрация: 07.06.2008
Адрес: Воронеж
Сообщений: 977
Вес репутации: 527 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Увы, Вы выбрали наихудший вариант из возможных !
Смрленск ЛАМПЫ не делает, во всяком случае их продукцию лампами сложно назвать, увы... ![]()
__________________
Воронеж "АВС-электро" |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 | |
Ученик
Регистрация: 13.12.2011
Сообщений: 20
Вес репутации: 0 ![]() |
![]() Цитата:
А что, ни у кого не светят осрам 840 (865) с ЭПРА? может это была одна из "некачественных" партий? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Мудрец
Регистрация: 09.01.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 576
Вес репутации: 392 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
А что мешает взять немецкие лампы?
__________________
Константин |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Ученик
Регистрация: 13.12.2011
Сообщений: 20
Вес репутации: 0 ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Мудрец
Регистрация: 09.01.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 576
Вес репутации: 392 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
А вы до сих пор не поняли что они "не такие же"?
__________________
Константин |
![]() |
![]() |