Вообще надо знать предназначение спортзала!
Если там будут проходить спортивные мероприятия, будут зрители, то уже надо минимум ДРИ с ИЗУ мгновенного розжига (уже другой цоколь требуется) + защита от попадания мяча или ударов. Если просто проходят занятия, то можно светильники с ДРИ, но тоже за защитой от попадания мяча. Те же ГСП17 с защитным стеклом и сеткой. Самый низкий световой поток из приведённого не у ДРИ а у ДРЛ |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Высший разум
Регистрация: 06.03.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 1,312
Вес репутации: 688 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
ДРЛ прошлый век. ДНаТ - не тот случай.
Либо ДРИ, либо ЛЛ. Светильники с защитной решеткой. А вообще чего голову ломать, открыли норматив да посмотрели, что рекомендуется.
__________________