Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика  

Вернуться   Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика > Светотехника, светодизайн и коммерция > Светотехника

Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 02.04.2012, 17:33   #1
pvm
Знаток
 
Регистрация: 23.01.2009
Сообщений: 41
Вес репутации: 76
pvm Свой человек в светотехникеpvm Свой человек в светотехникеpvm Свой человек в светотехнике
По умолчанию Ответ: Кофейня - общая освещенность меньше норм + "местное"

СП 31-110-2003:
4.14 В обеденных залах ресторанов и кафе возможно применение локализованного или местного освещения столов. Освещенность на столах должна определяться заданием на проектирование. При этом освещенность на остальной площади зала должна быть не менее 30 лк при любых источниках света
pvm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2012, 19:09   #2
apex-e
Знаток
 
Регистрация: 11.07.2010
Адрес: Пермь
Сообщений: 48
Вес репутации: 0
apex-e нет репутации
По умолчанию Ответ: Кофейня - общая освещенность меньше норм + "местное"

Есть несколько нормативов в которых может быть "задет" этот вопрос, вот что там есть:

1. СП 52.13330.2011, Приложение К,
п.55. Освещенность рабочих поверхностей при общем освещении обеденных залов ресторанов, столовых - 200 лк (Г-0.8)

2. СП 31-110-2003,

п. 4.13. В помещениях, в которых предусматривается общее локализованное освещение рабочих мест (например, в торговых залах, мастерских изготовления одежды), наименьшая освещенность проходов и участков, где не производится работа, должна быть не менее 25% нормы освещенности рабочих мест, но не менее 75 лк при люминесцентных лампах и не менее 30 лк при лампах накаливания.
Это относится к раб. месту бариста - там тоже надо невидимый свет (со стороны).

п. 4.14 - см. выше. (Спасибо, как-то не обратил внимание на этот пункт).

3. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 (с изм. 2.1.1.2585-10)
п. 70. Обеденные залы ресторанов, кафе, баров, столовых,буфетов, закусочных - при общем освещении: 200 лк (Г-0,8).

4. СанПиН общеипита с последним изменением (31.03.2011) СП 2.3.6.1079-01, 2.3.6.1254-03, СП 2.3.6.2202-07, СП 2.3.6.2820-10, СП 2.3.6.2867-11
Приложение 4 (справочное). Обеденные залы столовых, чайных, закусочных, буфетов - освещенность 200 лк (Г-0,8).

Т.е. если сослаться на СП31 п. 4.14 - проходит

Большое спасибо за ответ, как-то не хватило времени еще раз подробнее перечитать.

Осталось токо найти дешевые карданные под КЛЛ (можно и без диммирования) и "нормальный" с диммированием led
apex-e вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2012, 19:16   #3
apex-e
Знаток
 
Регистрация: 11.07.2010
Адрес: Пермь
Сообщений: 48
Вес репутации: 0
apex-e нет репутации
По умолчанию Ответ: Кофейня - общая освещенность меньше норм + "местное"

Пока писал ответ уже новый пост появился
Потолок - 2.8 м, хотим светить не яркими карданами с разых сторон на один стол

Потому КЛЛ - неплохо с этим справится
С МГЛ получается как для магаза - около 1100 лк
111-е стоят в розницу около 6 тыр, светильник с тарансом около 18-20 тыр (розница)
apex-e вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2012, 19:20   #4
apex-e
Знаток
 
Регистрация: 11.07.2010
Адрес: Пермь
Сообщений: 48
Вес репутации: 0
apex-e нет репутации
По умолчанию Ответ: Кофейня - общая освещенность меньше норм + "местное"

Да диммирование хотел заложить для условия трансформации этой площатки под вечеринку.
Хотя цветопеременные пока не хотят.
А вообще если подойти к этому идеально - нужен LED-светильник с регулировками и возможностью задания цвета отдельно для нескольких групп светодиодов в одном источнике света
apex-e вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2012, 08:37   #5
alkrymov
Высший разум
 
Аватар для alkrymov
 
Регистрация: 06.03.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 1,312
Вес репутации: 687
alkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant future
По умолчанию Ответ: Кофейня - общая освещенность меньше норм + "местное"

Что-то не нравится мне идея с карданами. Вам было бы комфортно сидеть под акцентным светом? Я думаю нет. Должна же быть расслабляющая атмосфера, чтобы посидеть, отдохнуть и т.п., а не загорать под акцентом от МГЛ

Без дизайнерских эскизов, концепции и чертежей сложно что либо конкретное посоветовать, но, мне кажется, совет Самого Доброго очень в тему.
__________________
НИТПУ, кафедра Лазерной и Световой Техники

В России уровень маразма, превышает уровень жизни!!!
alkrymov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2012, 12:16   #6
apex-e
Знаток
 
Регистрация: 11.07.2010
Адрес: Пермь
Сообщений: 48
Вес репутации: 0
apex-e нет репутации
По умолчанию Ответ: Кофейня - общая освещенность меньше норм + "местное"

Вот что напридумывала дизайнер, но с визуальным уровнем освещения у нее проcчет




Простит меня автор этого, но я не знаком с дизайнером и заказчик нас не стал связывать
apex-e вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2012, 12:28   #7
apex-e
Знаток
 
Регистрация: 11.07.2010
Адрес: Пермь
Сообщений: 48
Вес репутации: 0
apex-e нет репутации
По умолчанию Ответ: Кофейня - общая освещенность меньше норм + "местное"

Если не использовать карданы, как тогда соблюсти трансформируемость?
Тогда что-ли натыкать кучу точечных с углом около 45о?
Создать море групп или цифровое управление для отключения не нужных

Было бы конечно круто если кто задумался о дистанционном регулировании КСС у светильника, это так-то реально и не дорого
apex-e вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2012, 13:33   #8
alkrymov
Высший разум
 
Аватар для alkrymov
 
Регистрация: 06.03.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 1,312
Вес репутации: 687
alkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant future
По умолчанию Ответ: Кофейня - общая освещенность меньше норм + "местное"

Как я вижу, дизайнер свою работу сделал - выдал красивую картинку

Все в темных тонах, надо общий свет по-любому, имхо.
__________________
НИТПУ, кафедра Лазерной и Световой Техники

В России уровень маразма, превышает уровень жизни!!!
alkrymov вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения