А какой документ регламенитует то что это замена требующая пересогласования. Мне для запроса надо, а его нужно писать опираясь на конкретные нормативные акты. В противном случае будет отписка.
А замена на лампы накаливания делается (мое оценончное суждение) РЭУ и ДЕЗы в Москве даже в процентовку не могут внести их. Купили за 8 руб лисму - написали что купили энергосберегающую за 45 по документам... А ЛБ (ЛД) 40 (36) перегорает слишком редко для них вот и ответ зачем это надо. "Надо провести замеры освещенности с существующим освещением самостоятельно не тратясь на это, чтобы понять существующую картину." Я замеры провел люксметром там 3 люкса при норме в 50 Запрещено, а по факту ВЕЗДЕ у нас в районе есть Последний раз редактировалось Павел_; 14.05.2012 в 11:49. |
![]() |
![]() |