| Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы | 
|  | Опции темы | Опции просмотра | 
|  30.05.2012, 09:37 | #13 | |
| ass Регистрация: 11.12.2007 Адрес: Москва 
					Сообщений: 4,524
				Вес репутации: 845            |  Ответ:  Мгновенное перезажигание ламп ДРИ Цитата: 
 Лампа МГЛ 5000 перезапусков холодных не выдержит! На стадионах используют лампы со сроком службы около 6000 ч. А по факту и того меньше... Другое дело что горячий перезапуск на стадионе редкость. Энергия импульса не та же... При холодном старте 3-5 кВ, при горячем около 20кВ (если правильно помню). 
				__________________ Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. | |
|   |   |